Beste medegebruikers
Gebruik DINAMO RM-H en alles wat daar bijhoort.
Rij met koploper 7.2. Wil mijn OM16 (2 stuks) gaan gebruiken voor aansturen wisselstraten en zo wat aanvullende blok kaarten (TM uitgangen)vrijmaken.
Software is windows XP.

Twee OM16 vastgelegt in koploper digitale onderdelen.
Aantal leds aangesloten op uitgang 1, 2 en 3 van de OM16 (even testen).
Werken prima als je ze aanstuurt met dinamo30 zowel als aan/uit als pulserend.
In testprogramma koploper direct de uitgangen aansturen gaat het ook ok.

Drie schakelaars gedefinieerd in baan-ontwerp. Maar dan!
Twee reageren enkel als een aan/uit schakelaar (je moet ze dus aan en uitzetten)
Een werkt als een puls (en is mijn wens voor aansturen bi-stabiel relais).
Alle drie hebben in koploper dezelfde instellingen.

Als ik alle communicatie met dinamo verbreek zelfs de kabel eruit dan is de reactie in koploper hetzelfde als beschreven. Dan denk je; het ligt aan koploper dus ook daar mijn probleem op het forum gezet.
Met koploper 9.0 heb ik dezelfde ervaring.

Wat kan er mis zijn?
Welke veronderstelling is fout?

Vriendelijke groet
Henk van Kampen

Netherlands

Leon, na ons gesprek op Eurospoor het een en ander geprobeerd. De instelling naar OM32 gaf geen wijziging. Maar verder zoeken bracht aan het licht dat ik toch een instelling niet juist had geconfigureerd. De OM16 doet nu (puls) wat ik wil.
Merci voor je tijd.
Groet Hen van Kampen

Netherlands

Leon,
De puls doet het als je de pulsduur maar kiest en niet op 0 laat staan. En dat was ik vergeten voor schakelaars 1 en 2. Daar lag het geschetste probleem en niet echt handig.
Maar de uiteindelijke bedoeling is een wisselstraat aansturen vanuit 2 verschillende blokken waarbij de schakelaars 1 & 2 geselecteerd zijn in de wisselstraat-definitie. Tot hier gaat het goed maar werken doet het toch niet. Geen idee waar ik nu iets ben vergeten. Voor de duidelijkheid de schakelaar hangen aan de OM16 op uitgangen Q0 en Q1 en de power is intern 12 volt op 28/29. De puls-duur is 15/60sec. Ik kan de schakelaars in koploper wel met de muis bedienen. Ik heb een zipfile van de baan bijgevoegd.
Ben er nu 10 uur mee aan de slag geweest. Als je er even aandacht aan zou willen schenken dan graag.


Netherlands

Henk,

Het is me niet duidelijk wat je wilt met die schakelaars.
Wat me opvalt:

  • Je hebt aangevinkt "fout aangesloten". n.m.m. is dat een noodgreep. Zeker als het niet werk zoals je verwacht zou ik zeggen: begin eens met goed aansluiten, dan haal je in elk geval een stukje complexiteit weg.
  • Bij elke gekozen route staan beide schakelaars uit. Ze zullen dus nooit schakelen, lijkt me. Tenzij je denkt: uit + fout aangesloten = aan, maar of het zo werkt weet ik niet.

Mvg,
Leon

Netherlands

Leon,

Ik heb een wisselstraat liggen tussen 2 schaduwstations die achter elkaar liggen. Een deel van de treinen mag enkel van het eerste en een ander deel enkel van de tweede gebruik maken. De wisselstraat wil ik met een twee standen relais (2 stabiele tanden) aansturen zodat ik de extra blokkaart die ik nu gebruik kan vrijmaken.

Dat fout aangesloten is een noodgreep omdat ik na veel proberen en allerlei instellingen van de schakelaars wijzigen niet het beoogde resultaat gaf.
Ten aanzien van je tweede opmerking weet ik niet of ik je goed begrijp. Maar wellicht is het dit;

Als je een schakelaar in je wisselstraat opneemt dan doe je dit met je rechtermuisknop zoals je dit ook met wissels doet. Dus selecteren en de schakelaar komt in het lijstje te staan.
Daarna moet je hem nog activeren bij de dezelfde wisselstraat definitie. En dit doe je met je linker muisknop. Dat laatste had ik niet gedaan en wellicht bedoel je dat. Ik was in de veronderstelling dat selecteren voldoende was.
Het werkt. Mijn dank is groot.

Ik zal dit soort kennis en kunde dingetjes met plaatjes aan de site toevertrouwen zodat anderen niet in dezelfde zoektocht verzeilt raken. Wellicht dat ik ook de snelstart die ik in het verleden had geschreven voor koploper 6.4 en Dinamo nog eens update en ook aan de site toevertrouw. Je (ik) vergeet dingen te makkelijk.

Nogmaals mijn dank is groot.
Groeten Henk van Kampen


 