Je kan in dinamoconfig kiezen tussen de snelheid 19200 en 38400.
Als je dit wijzigt, wordt dan de instelling opgeslagen in de RM-U of ook in de TM44's, OM32,s en OC32's?
M.a.w. als je een nieuwe TM44 toevoegt aan je systeem, moet je dan ook deze instelling weer (aan)toepassen?
Werkt een OM32 ook op beide snelheden?

Groet,

Jaco Hagoort

Netherlands

Hallo Jaco,

De aangesloten modules (TM44, OC32, etc) kiezen zelf de juiste bitrate.

Mvg,
Leon

Netherlands

Hallo Leon,

Waar de vraag vandaan komt is, dat we pas een test gedaan hebben met een baan met diverse OM32 modules.
De baan en de OM32's waren eigendom van een ander lid van onze club.
De RM-U van de eigenaar deed het goed, maar de RM-U van mij niet, terwijl deze wel op mijn baan werkt. Mijn baan heeft alleen maar OC32's.
Beide RM-U's hebben de fw 1.11.

Van de TM44's gingen bij beide RM-U's de rode leds branden.

Het geheel wordt aangestuurd via een laptop met iTrain versie 3.3.5.
Laptops uitwisselen had ook geen resultaat. Alleen de vervanging van de RM-U had resultaat.

Later, toen ik thuis was, dacht ik dat het misschien iets met de ingestelde snelheid te maken had. Omdat dat mijn inziens het enige verschil nog was.
Ik kan het echter thuis niet testen omdat ik nu niet de beschikking over de OM32 modules heb.

Wel had ik in mijn RM-U de interne naam van de RM-U in de ftdi chip veranderd. Deze moest je wel selecteren in iTrain, maar daarna vond hij wel de RM-U interface.

Heb jij nog een idee waar het aan kan liggen?

Groet,

Jaco Hagoort.


Netherlands

Jaco,

het is op afstand misschien een beetje "vissen", maar jouw RM-U is (voor zover ik me kan herinneren) een P&P versie. Van jouw collega weet ik het niet, maar als hij OM32's heeft is de kans groot dat dat een Classic versie is. Vergelijk de chips (MAX3082 en 7407) eens en kijk ook eens naar de jumpers.

Groet
Frans


Netherlands

Hallo Frans,

bedankt voor de info.
Ik ga dat controleren.

Werkt de OM32 dan niet op de P&P versie?
De RM-U's waren beide aan gesloten via de RJ45 connector en daar gaat toch alleen het RS485 protocol overheen?

Groet,

Jaco.


Netherlands

Een normale OM32 ondersteunt alleen RS232 en TTL, geen RS485. De Dinamo P&P modules doen alleen RS485.

Als je OM32 modules gebruikt heb je een RM-U nodig die RS232 kan (classic), of je bouwt je OM32's om naar RS485, of je maakt zelf een RS485 maar RS232 converter.

Mvg Leon

Netherlands

Hallo Frans/Leon,

De OM32's zijn aangesloten op de TM44's en omdat de TM44 alleen maar RS485 ondersteunt, lijkt mij dat de OM32's ook zo functioneren.
Ons netwerk is bekabeld met cat5e kabels.
De eigenaar van de andere RM-U is Bert van de Beek. Ik denk dat hij ook een P&P RM-U gekocht heeft bij jou (Frans).

Het enigste wat we niet uitgewisseld hebben is de verloopplug van 9p-Dsub naar RJ45 van de RM-U.
Nu heb ik thuis nog een 2e RM-U (beide RM-U's van mij hebben als ref.: VPEB RM-U Rev02 Nov 2010) en daar zit op de verloopplug een extra pin 1 bedraad aan de 9p-Dsub zijde.

Bij de 1e plug is pin 7 van de RJ45 zijde verbonden via een 10 ohm weerstand naar pin 5 van de Dsub zijde.

Bij de 2e plug is pin 7 van de RJ45 zijde verbonden met pin 5 van de Dsub zijde en van daaruit via een 10 ohm weerstand naar pin 1 van de Dsub zijde.

Bij beide pluggen zijn ook pin 2, 3, 7 en 8 bedraad aan de Dsub zijde.

Is dit juist?

Verder wordt in de handleiding gesproken over een 9p-Dsub (std) en 9p-Dsub (optie). Mij is niet helemaal duidelijk welke op de P&P RM-U zit.
Ik denk dat pin 2 en 3 van de Dsub de databus is van RS485, klopt dat?
Pin 1 en 5 van de 9p-Dsub zijn denk ik beide GND, maar zijn intern op de print niet doorverbonden.
Op mijn beide RM-U's zitten max3082 IC's.

Groet,

Jaco.


Netherlands

Hallo Jaco,

lijkt mij dat de OM32's ook zo functioneren ...

Tja, dit soort aannames helpen natuurlijk niet echt de oorzaak te vinden.

Een OM32 die je aansluit via een TM44 functioneert alleen maar als het een OM32 is met RS485 interface. De enige mogelijkheid om na te gaan of dat zo is is te kijken of er op die OM32 een RS485 chip (MAX3082 of SN65HVD3082) en een extra 3-polig stekkertje zit.

Als die er niet op zitten werkt dit hooguit bij toeval en de juiste standen van Jupiter en Mars. Als het zo wilt aansluiten en je wilt het betrouwbaar werkend krijgen zul je je OM32's dus moeten uitbreiden met een RS485 interface en dat is alleen mogelijk als het een Rev02 is.

Een Dinamo 9pSub-D naar RJ45 P&P converter werkt alleen bij een RM-U P&P of een RM-U classic in P&P instelling en geeft alleen RS485 door.

Mvg,
Leon


Netherlands

Hallo Jaco,

Nog even terug naar je oorspronkelijke vraag:
De OM32 kan werken in auto-baud of expliciet op een bitrate van 19k2 worden ingesteld. Zie paragraaf 3.2.1 van de OM32 Serial handleiding 2.0
Als de OM32 in een Dinamo systeem wordt toegepast hoort hij (in principe) op auto-baudrate te staan.

Mvg,
Leon

Netherlands

Hallo Leon,

ik heb de laatste vragen bij Bert neergelegd om te zien hoe zijn OM32's zijn geconfigureerd.
Wordt vervolgt.

Groet,

Jaco.

Netherlands

Het probleem is nu wel opgelost.

De RM-U van Bert is van dezelfde versie die ik heb. Ook de RS485 drivers zijn aanwezig.
Alle OM32's zijn omgebouwd naar RS485.
Echter JP4 was op alle prints aanwezig, waardoor deze dus op een bitrate van 19k2 stonden.
Dus de juiste standen van Jupiter en Mars doen er nu niet meer zo toe.

Wat me nog niet helemaal duidelijk is, is de aanwezigheid van pin 1 in de ene verloopconnector en de 10 ohm weerstand.
Misschien kan iemand mij daar nog duidelijkheid over verschaffen?

Groet,

Jaco.


Netherlands

Hallo Jaco,

De pinnen 2 en 7 van de RJ45 horen via een 10 Ohm weerstand te zijn verbonden met pin 5 van de 9subD. Bij de converters van VPEB is dat in elk geval zo.
Pin 1 van de 9subD doet niks, die aansluiten is dus zinloos.

Mvg,
Leon


 