Sinds kort heeft één uitgang van de TM-H een verkeerde spanning.
Ik kwam hier achter doordat ik met 2 locs multi-tractie reed in iTrain.
Toen deze locs in het bepaalde blok kwamen ging de voorste gewoon door maar de achterste begon analoog te rijden en reed ook een stuk langzamer.
Het verschil kwam doordat bij de voorste het analoog rijden uitgezet was en bij de achterste niet.
Installatie is met TM-h + CD16 + DDS.
Wat is hier aan de hand, aan de bedrading is niks gewijzigd.
Met vriendelijke groet,
Ben

Ik heb getest met dit blok (TM-H 4e uitgang) en dat gaat niet goed.
De draadjes van uitgang 4 verplaatst naar 6e uitgang en dan zijn er digitaal en analoog geen problemen meer.
Ook met een andere TM-H + CD16, die had ik nog reserve liggen, geen problemen.
Dus de problemen zitten echt in de ene uitgang.

Nog eens gekeken naar dit probleem, een analoge loc komt vanuit het vorige blok aanrijden, normale snelheid en als deze in in het foute blok komt gaat opeens de snelheid eruit en staat alleen te brommen, bij alle drie de blokaansluitingen b1, b2, b3.
Zet ik er dan een digitale blok op met analoog aan (CV 29) gaat de loc in het vorige blok rijden maar in het foute blok gaat de loc langzamer rijden en begint te piepen zoals een analoge loc doet die een dcc signaal krijgt.
Een dcc loc gaat rijden en blijft normaal rijden op het foute blok, maar de voorlampen gaan uit en nadat de loc weer in een goed blok komt gaan de lampen weer aan.
Daarna de TM-H vervangen door de reserve, maakt niet uit.
Daarna de orginele TM-H er weer ingezet en de reserve CD16 erin, toen waren ook de problemen voorbij.
Dus het zit in de CD16, deze heb ik voorzien van de condensators die spookmeldingen voorkomen, zie hier geen bijzonderheden bij.

Met vriendelijke groet,
Ben


Netherlands

Ben,

Als de CD16 het probleem veroorzaakt vermoed ik dat een van de diodes defect is. Aangezien het op alle secties in dat blok gebeurt moet het een van de diodes zijn die in lengterichting van de print zitten.

Mbg,
Leon

Leon,
Door het lezen van andere draadjes waarin stond dat iemand problemen kreeg nadat dat het altijd goed was gegaan en jij het advies gaf om de solderingen na te lopen heb ik dit ook gedaan.
Alle solderingen die maar even de aanblik gaven van een slechte soldering nog even nagelopen met de soldeerbout en dat heeft geholpen.
Getest met DCC-loc, DCC-loc met analoog aan, Analoge loc, Multitractie die eerst mis ging: alles rijdt weer als een trein.
Deze CD16 had ik zelf geassembleerd met een gewone soldeerbout.
Heb nu een soldeerstation met regelbare temperatuur en dat gaat toch een stuk beter.

Bedankt en met groet,
Ben


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)