Loading...
 

OM32, OC32 and LichtOrgel


No responce van de RS485

ik heb de RS485 string langs de 5 OC32 gelegd conform de handleiding figuur 12.
De terminator geplaatst op de U485 en de laatste OC32
Alle 5 de OC's geprogrammeerd en opgeslagen op mijn PC.
Nu wil ik de gegevens teruglezen uit de OC , blijken deze leeg te zijn??
Ook krijg ik nu de melding zodra ik de gegevens vanuit mijn PC wil laden in de betreffende OC de melding "No responce received, resetting bidirectional communication".

Ook al plaatst ik de terminator terug op OC32 en wil deze inlezen krijg ik de melding?
Ook gaan alle seinen nu om de 3 seconden te gelijk knipperen?

De hele RS485 string nagekeken en uit de OC'32 getrokken maar de melding blijft komen.

Weet iemand waar ik het probleem moet zoeken?

Update:

Alle oc32 structureel getest beginnende bij OC32-1.
Alle software geladen beginnende bij OC32 en gecontroleerd met very all.

Het gaat uiteindelijk mis bij de laatste OC, bij very all geeft hij aan: Hardware configuration does not compare?
De firmware heb ik up-gedate.

Wat bedoelen ze met de tekst: Hardware configuration does not compare?
Hoe moet ik dit oplossen?


Netherlands
Na jouw controle in de 2e bijdrage (Update): Zijn de eerste 4 OC32's nog steeds leeg?

Netherlands

Hallo Wim,

die melding Hardware "configuration does not compare" wil zeggen dat de vinkjes die je op het eerste tabblad hebt gezet niet overeenstemmen met de devices die je in de verschillende banks hebt geprogrammeerd.

Groet
Frans


Bij het programmeren van de OC32 hanteer ik de volgende procedure:
Invullen poort en module adres.vink telling start bij 1, vink bidirectional comm
TAB general:
request version firmware
ID string de naam van de 1ste OC bijv: OC32-1 2018, daarna write string
Bij hardware config vink ik 4 sink drivers aan, daarna write config
TAB oc32 device conf.
invoeren alle devices en per diveces, write device.
daarna safe file.
Controle met very all.


Weer van voor begonnen
Eerst alle voedingen en RS485 uit de OC getrokken
Voeding en RS485 in de oc32-1 gedaan en de terminator geplaatst.
Bestand OC32-1 2018 geladen en met very all vergeleken
melding:
Start General Settings Verification
Start EC Verification
Note: Numbering starts at 1
Start Pin Verification
Note: Numbering starts at 1
Verify OK

Procedure gevolgd t/m OC32-4 zonder problemen, alles ok.

Zodra ik OC32-5 met full options aansluit en de terminator plaats gaat het mis.
Melding No responce received, resetting bidirectional communicationen bij alle OC's gaan het rode ledje opfiltsen en de aangesloten seinen met regelmaat knipperen.

Ook krijg ik hierna bij elke OC-32 deze melding. Om dit weg te krijgen moet ik de spanning eraf halen en van voor af aan beginnen anders blijft de melding: Melding No responce received, resetting bidirectional communication.

Volgens mij zit er een probleem in de 5de OC welke is uitgevoerd in full options. OC32 1 t/m 4 zijn DCC en RS485.


Netherlands

Wim,

Of het probleem in OC32#5 zit kun je uitproberen door die als enige aan te sluiten en te kijken of hij het dan wel doet.
Sluit ook eens een andere OC32 aan op de plaats waar je nu nr 5 zet. Dan weet je ook of het aan je aansluitingen ligt.

Mvg,
Leon

Netherlands

Je schrijft:
Procedure gevolgd t/m OC32-4 zonder problemen, alles ok.
Zodra ik OC32-5 met full options aansluit en de terminator plaats gaat het mis.

Maar .. heb je daarbij de terminator in OC32-4 verwijderd?


Ga ik proberen Leon, bedankt voor de tip.

 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)