Loading...
 

Dinamo


PM32 en rs485 netwerk

Beste lezers,

Ik heb een rs485 netwerk gemaakt met een RMU aan het begin gevolgd door enkele TMHs en OC32/NG, vervolgens een PM32 en aan het eind een TMH. Beide uiteinden voorzien van afsluitweerstanden. Alle bedrading is 100% getest op goede verbindingen en kortsluiting. Rode en groene led branden op de PM32.
Zonder PM32 gaat op alle modules de led branden die aangeeft dat de verbinding met het netwerk in orde is. Als de PM32 erbij zit gaan de oranje ledjes van de OC en de rode op de TMHs niet knipperen, dus het netwerk werkt niet. Dit is op te lossen door van de PM32 de netwerkverbinding of de voedingspanning los te halen of de MAX3082 uit de voet te halen.
Ook opstarten met 1 OC32 en 1 TMH aangesloten + PM32 levert het zelfde op.
Heb de print van de PM32 geheel nagekeken op solderingen en kortsluitingen. Er zit geen R14 en R15 op, de MAX 3082 zit goed om in de voet,, de voet zit op de juiste plaats.

Ik krijg het idee dat de MAX3082 stuk is , al schijnt dat haast niet mogelijk te zijn. Heeft iemand nog suggesties?

met vriendelijke groeten,

Joost Storm
Akersloot

Netherlands

Hallo Joost,

beide leds branden op de PM32? Continu? Dat is niet goed. Rood zou continu moeten branden als de boel online is gekomen, groen kort knipperen als je een commando naar de PM32 stuurt. Denk toch dat er met de PM32 wat aan de hand is en dan niet de MAX3082, maar bijvoorbeeld de processor.

Groet
Frans

Hoi Frans,
Bedankt voor je reactie.
Het is natuurlijk lastig te bepalen wat er stuk is, de processor, of de firmware. Wat ik ga doen is de firmware vernieuwen en zien wat dat doet. IK zal het forum laten weten wat het resultaat is. Is evt een processor los te koop of wordt dat een heel nieuwe PM32?

groeten,
Joost


Netherlands

Hallo Joost,

ik kan je een nieuwe processor leveren. Maar als dat het niet is (wat ik wel denk....) dan kunnen we altijd (proberen te) repareren.

Groet
Frans

Hoi Frans,
De max3082 was niet de oorzaak, wel de processor. Na het plaatsen van een nieuwe gingen de oranje comm leds op de OCs weer branden, en op de PM brandt nu alleen de groene. Dus we kunnen weer verder.

Alle lezers fijne feestdagen en groeten,
Joost


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)