Loading...
 

OM32, OC32 and LichtOrgel


Drukknop event input en dag/nacht systeem

Netherlands

Ik heb een OC32 met event-input uitbreiding. Hierop heb ik 2 drukknoppen aangesloten op de event inputs 0 en 1. Op de inputs 2 en 3 heb ik een reedkontakt aangesloten die het proces wat met de drukknop in gang gezet is verder stuurt . (omdat ik maar 2 inputs nodig heb wil ik daar geen hele bank van 8 gebruiken met een weerstandbank).
Dit werkt naar tevredenheid.
Nu Is het de bedoeling om via de netwerkverbinding de baan ook in een dacht/nachtsysteem aan te sturen met 4 periodes: nacht, ochtend, middag en avond, waarbij de verlichting van de straat en de huizen zich aanpast aan deze periodes. Bij mijn weten wordt dit bereikt door de event inputs te activeren en per pin aan te geven welke actie er moet komen.
Is dit een separaat event systeem, of is dit gemeenschappelijk met de event input via de connector op de print waar dus de drukknoppen en de reedkontakten op zitten?
Als het gemeenschappelijk is zal dus door het dacht/nacht systeem ook de drukknop actie gestart kunnen worden, of erger een signaal van een reedkontakt worden gesimuleerd.
Met andere woorden: kan een OC32 met bovengenoemde drukknoppen en inputs ook aan het dag/nacht systeem hangen of moet deze stand alone aangesloten worden?

Netherlands

Hallo Barend,

Er is per OC32 slechts één 'Event Systeem'.
Je hebt per Event Input 2 events tot je beschikking: on en off.

Gebruik je die beide voor je drukknopacties?
Zo nee, dan kun je de 4 off-events gebruiken om je dag/nacht simulatie mee te sturen. Je moet dan via een Aspect van een ongebruikt Pin adres (vast wel beschikbaar) het gewenste soft-event 'off' starten.

Je moet er dan wel voor zorgen dat de off-events disabled zijn. De drukknoppen en reed contacten zullen de off-events dan niet aanspreken. Echter soft-events werken altijd.

Mvg Leon

Netherlands

Beste Leon
Hartelijk dank voor de snelle reactie. Ik heb de testfile aangepast voor zover ik het snap.
Ik stuur de file mee zodat je ziet wat ik gedaan heb.
Het is een testfile voor een UFO boven Stonehenge waar ik de op en neergaande beweging schakel met een reedkontakt op de event input 02 en 03.
Ik heb de off events uitgeschakeld en bij pin 9 aangezet met de aspects 0-3 voor de dag/nacht simulatie. Moet ik bij pin 9 de diverse aangesloten huisjes en straatverlichting aansturen of gaat dat dan per betreffende pin met de opdracht execute off event. Dat werd mij niet geheel duidelijk uit de handleiding. (ben ook maar amateur )

Groeten en voorspoedige reisvoortzetting,

Barend


Netherlands

Leon

Nog even een aanvulling: Ik heb gezien dat de vinkjes bij de Initial_EventOff Enable niet worden opgeslagen in de file bij saven. Als ik ze uitschakel en later de file weer inlees staan ze weer aan. Dat geeft wellicht verwarring bij het bekijken van de file zoals eerder geupload

Groeten

Barend


Netherlands

Hallo Barend,

Ik verwacht dat het probleem van die Initial Event vinkjes is opgelost met bijgaande versie.
Kun je dat bevestigen?

Met hartelijke groeten,
Leon

Netherlands

Leon
Getest en inderdaad is het nu opgelost. Bij opnieuw inladen van de file staan de vinkjes zoals bij wegschrijven.
Kun je mij nog even een hint geven hoe ik de "normale" verlichting op de diverse pinnen kan laten reageren op de dag-nacht commando's nadat ik bij pin 9 de off-events heb aangezet via aspect 0,1,2 en 3

Met vriendelijke groet

Barend


Netherlands

Hallo Barend,

Wat bedoel je met "aangezet" ?
Met een "enable" zullen ze gaan reageren op de echte event inputs, en dat was volgens mij niet de bedoeling.
Met een "execute" zullen ze met het aanroepen van Pin9 Aspect 0..3 worden uitgevoerd alsof het echte event getriggerd werd.

Mvg Leon

Netherlands

Wat ik gedaan heb is de initial event-off uitgevinkt en bij (als voorbeeld van een vrije pen) pen 9 bij de event control onder de regel off input 0 =0; 1=1 etc, in de gedachte dat hiermee voor deze pen een off event is toegestaan met activeren van de betreffende aspect. Ik weet niet of het dag/nacht systeem op deze wijze de opdrachten kan doorgeven.
Onder device configuration heb ik eveneens bij pin 9 bij de 4 aspects execute off event in de eerste instructie regel gezet voor de respectievelijke inputs 0-3.
Nu gaat het erom dat bv een huisverlichting op pen 10 en 11 voor verlichting beneden en boven kan meeschakelen met de verschillende dag/nacht periodes. Moet ik bij die pennen dan ook de execute off event in de eerste regel opnemen of moet ik via pen 9 verwijzen naar de pennen die moeten gaan reageren met een setaspect commando in combinatie met een pin offset?

Groeten

Barend


 