Loading...
 

OM32, OC32 and LichtOrgel


RMC

Netherlands

Beste lezers,
Het lukt me niet om mijn nieuwe RMC in de Transparantmode te zetten. Ik krijg meldingen zoals geen reactie ontvangen bij het recetten van bidirectionele communicatie en/of het systeem ondersteunt deze functie niet.
De OC 32 bevindt zich midden in het systeem en de communicatie is aangesloten op een TM 44.
Leds: Groen knipperend en Oranje continue.
Afsluitweerstanden OC 32: Verwijderd.
Op het statusblad van config zie ik de firmwareversie, zijn de modules actief en kloppen de adressen.
Met een U 485 kan ik de OC 32 wel instellen. Sluit ik daarna de communicatie weer op de TM 44 aan, dan werkt de OC 32 volgens de nieuwe instellingen?
Graag advies over deze situatie en bijvoorbaat dank hiervoor.
H.g. Job Bouman

Netherlands

Job,

Misschien handig om even te controleren of je wel recente software/firmware hebt, of in elk geval even te vermelden welke je op dit moment gebruikt
De laatste zijn

  • RM-C 1.31A
  • OC32 3.10
  • OC32Config 3.10
  • DinamoConfig 1.32

Met de status knop in DinamoConfig krijg je een overzicht van welke versies je hebt.

Mvg,
Leon

Netherlands

Dag Leon,
Zeer bedankt voor je snelle reactie. Hierbij de door jou gevraagde gegevens:
- Protokol: 3.20;
- Versie RM-C 1.30 A;
- License: 1;
- OC-32: 3.10.
Ik zie in ieder geval dat de firmware in de RM-C niet de laatste versie is en kijk uit naar je reactie.
H.g. groet Job.

Leon,

Waar kan ik de oc32Config3.10 vinden? Ik zie alleen maar de oc32Config3.0.

Met vriendelijke groet,
Roeland

Netherlands

hier
OC32Config_3100_Update


Netherlands

Leon,

Wat bedoel je met: OC32 3.10 ?
Is dat iets anders dan: OC32Config 3.10 ?

Netherlands

Martin,

Met OC32 3.10 bedoel ik OC32 firmware 3.10

Mvg,
Leon

Netherlands

Leon,
Activeren knop Activate transparantmode: Your system does not support this function;
Knop Dinamo tunneling: Kan ik niet vinden?


Netherlands

Job,

RM-C 1.30A zou het moeten doen. In 1.31A zit wel een bugfix, maar die heeft hier niets mee te maken en de bug komt alleen tot uiting bij Rocrail.

  • Als je in OC32Config (3.10) "Use Dinamo Tunneling" aanvinkt, wat gebeurt er dan?
  • Als je in OC32Config (3.10) op "Activate Transparent Mode" klikt, wat gebeurt er dan?

Mvg, Leon


Netherlands

Job,

Er staat gewoon een checkbox met "Use Dinamo Tunneling" naast Activate Transparent Mode. Als je dat niet hebt heb je in elk geval geen OC32Config 3.10
Verbind je wel met de com-poort van je RM-C?

Mvg,
Leon

Netherlands

Leon, dankjewel, ik ga de config checken. De com-poort is overigens steeds juist verbonden geweest. Is dit namelijk niet het geval, dan vraagt het systeem dit direct.
Is de door jou aangegeven Tunnelingknop een nieuwe methode om het systeem te ‘ondergraven’ en daarmee in een alternatieve Transparantmode te zetten?
Je hoort hoe het afloopt.
Gr. Job

Netherlands

Hallo Job,

Ik geloof best dat de poort correct is aangesloten. De vraag is of je met OC32Config ook de juiste (RM-C) poort selecteert.
Voor uitleg over tunneling, zie hier.

Mvg,
Leon

Netherlands

Leon, helder verhaal na de uitleg te hebben gelezen. Ik baal hiervan omdat me niets is verteld over de firmwarevereisten bij de aankoop van de RMC en ik daarover ook niets gelezen heb in de handleiding. Mijn laatste RMU is inmiddels een jaar of 6 oud en daarvoor heb ik in tweede instantie een communicatiebus gemaakt met een U 485 als interface, waar ik bijzonder tevreden over ben. Voor het project wat ik nu aan het bouwen ben met een afzonderlijke Dinamobesturing, leek een 2e interface onnodig, vandaar dit gedoe. Ik ga met de firmware aan de slag of ik een koop alsnog een U 485. Je hoort het wel.
Groeten en nogmaals bedankt, Job.


Netherlands

Hallo Job,
In principe hoeft niemand je iets te vertellen over firmware versies. Het mooie is namelijk dat je als gebruiker de firmware van elke module, slechts met uitzondering van de echt heeeel oude, zelf kunt actualiseren. En het is nog gratis ook.
Maar firmware versie is jouw probleem niet. Wat het wel is kan ik je niet zeggen. Ik ben de draad inmiddels kwijt. Misschien moet je het maar eens terugbrengen naar een simpele opzet. Een RM-C aan je PC en verder helemaal niets. Er hoeft verder niet eens iets aan die RM-C te hangen. Als je dan Tunneling niet kunt aanzetten is er iets heel raars aan de hand.
Mvg Leon

Netherlands
Dag Leon, nieuwe config gedownload en probleem opgelost. Achteraf ...... je weet het wel. Nogmaals bedankt voor het meedenken. Groet Job.

 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)