Loading...
 

Dinamo


Knoppen inlezen in Koploper, alleen met TM-H?

Netherlands

Hallo,

Graag zou ik een aantal knoppen willen inlezen in Koploper om daar vervolgens acties aan te hangen. Voor zover ik kan vinden kan alleen de TM-H losse knoppen inlezen. Moet ik mijn Dinamo P&P set uitbreiden met een TM-H om die knoppen in te lezen? Of zijn er ook andere alternatieven?

Alvast bedankt!

Servé

Netherlands

Servé,

TM-H, UCCI en OC32 kunnen drukknoppen inlezen.
Ik denk dat Koploper deze functie alleen op TM-H en UCCI ondersteunt. Een work-around zit wel in de planning, maar dat wordt zeker niet eerder dan ergens volgend jaar.
Als het slechts om een paar knoppen gaat kun je ook een vrije meldsectie van een TM44 gebruiken. Zet een drukknop met een serieweerstand van 4k7..10k tussen de A en een ongebruikte Bx van een TM44. Werkt alleen niet betrouwbaar als het betreffende blok in kortsluiting staat.
Als het om veel knoppen gaat is een TM-H helemaal geen onlogische oplossing. Je hoeft van een TM-H alleen maar het schakelaargedeelte op te bouwen. Daarmee is die oplossing bij een groot aantal drukknoppen zelfs goedkoper dan een OC32.

Mvg,
Leon


 