Dag,

Bij het configureren van OC32 loop ik vast op de melding zoals genoemd in de titel.

Als ik het betreffende vinkje zet en daarna "read device" aanklik, komt de melding.

Iemand een tip wat te doen?

Groet,
Erwin


In aanvulling nog: bij aanklikken "activate transparant mode", komt de melding "no answer Dinamo".
Reset gedaan op TM44, maar geen resultaat.

Netherlands

Erwin,

De melding betekent wat er staat: "No response received" (geen antwoord ontvangen).
Welke versies OC32, RM-C/RM-U, OC32Config en DinamoConfig gebruik je?

Mvg,
Leon

Dag Leon,

Ik gebruik voor Dinamo Config versie 1.30A en voor OC32 Config 3.01.

Het is mij gelukt m.b.v. Reset fault op de Dinamo config de verbinding weer tot stand te brengen,
maar ik merk dat deze verbinding niet stabiel is.

Voordat ik ga upgraden zou ik graag willen begrijpen welke handeling ik moet uitvoeren om de verbinding stabiel te krijgen.

MVG
Erwin


Netherlands

Erwin,

We willen je best helpen, maar het breekt eerlijk gezegd nogal aan informatie.
Antwoord op je laatste vraag is "aansluiten zoals het in de handleidingen wordt voorgeschreven", alleen snap ik dat je weinig hebt aan zo'n antwoord. Maar als jij niet duidelijk kunt maken wat jouw specifieke situatie is, dan hebben wij ook geen concreet antwoord.
Je schrijft dat "de verbinding niet stabiel is". Het is mij onduidelijk wat je daarmee concreet bedoelt.
Begin bijvoorbeeld eens met beschrijven wat je hebt aan componenten.

Mvg,
Leon

Dag Leon,

Je hebt gelijk, de informatie was nogal cryptisch.
Ik heb het zg "plug and play" systeem met Dinamo componenten, RMC, TM44 (6x), SP04 (4) en OC32 (1x). Dit aangevuld met meerdere HPP4 relais.

Het probleem dat ik wil voorleggen is het volgende: voor het schakelen van de stroomtoevoer op wissels maak ik gebruik van de HPP4's. Bij een van de wisselstraten valt op dat niet in alle gevallen deze stroomtoevoer correct verloopt.
Concreet: de stand van het wissel correspondeert dan niet met de gewenste stand van het relais.

Ik hoop dat je hiermee wat kunt.

Groet,
Erwin


Netherlands

Hallo Erwin,

Deze vraag heeft toch helemaal geen enkele relatie met je eerder post. Is dat dan op magische wijze opgelost?

Als de stand van het puntstukpolarisatierelais (3x woordwaarde) niet klopt zul je dat moeten corrigeren. D.w.z. het relais correct aansluiten of het relais andersom aansturen.

Mvg,
Leon


 