Waar moet ik beginnen met foutzoeken?
In de bijlage zie je een schema van het systeem waarmee ik mijn baan bestuur (de zwarte rechthoeken bevatten de lengte van de verbindingen in m). Er liggen "netwerkkabels" tussen de TM44 modules en tweeaderige twisted pairs tussen TM44 en OC32's. De versie van de besturingssoftware van de RM is 3.11 en van de TM44's is dat 1.21.
De laatste twee componenten die ik heb aangesloten is de combinatie van TM44 nr 11 en OC32NG nr 6. Sindsdien lukt het me niet om het geheel aan het werk te krijgen. Meer specifiek: Ik kan OC32NG nr 6 niet programmeren (met OC32Config). Zodra ik probeer om de inhoud van die OC32NG In te lezen krijg ik een foutmelding "Unexpected eXtended Address Byte" met een getal er achter dat nogal eens varieert. In dat geval kan ik andere OC32's overigens ook niet meer benaderen met OC32Config.
Als ik TM44 nr 11 "overbrug" en direct een verbinding maak tussen TM44 nr 2 en TM44 nr 3 (d.w.z. dat ik de oude situatie herstel), dan werkt alles naar behoren (dat betekent dat DinamoConfig dan alle modules goed herkent en dat ik met OC32Config alle dan aanwezige modules, 1 t/m 5, kan benaderen).
Wat heb ik geprobeerd om het wel werkend te krijgen:
1. De kabels (netwerkkabels) die de verbindingen met TM44 nr 11 maken verwisseld met andere kabels: geen resultaat.
2. TM44 nr 11 en OC32NG 6 aangesloten na TM 44 nr 7: dan kan ik OC32NG 6 zonder probleem zowel lezen als schrijven. Dat is echter op een "onmogelijke positie" om de nieuwe baanelementen aan te sluiten.
3, Andere TM44 op de positie van TM 44 nr 11 aangesloten: werkt niet
4. De hele keten van TM44's stap voor stap uitgebreid. Ik ben begonnen met TM44 nr 1 en TM44 nr 2 met OC32 nr 1. Dat werkt, zoals verwacht, prima. Vervolgens TM44 nr 11 en OC32NG nr 6 erbij getrokken. Dat werkt prima. Daarna TM44 nr 3 en OC32 nr 2. Ook weer goed etc. Totdat ik TM 44 nr 6, 7, 8 en 9 in de keten opneem. Om praktische redenen (bereikbaarheid) zijn deze 4 modules tegelijk geactiveerd. Maar als ik dat doe, dan werkt het niet meer.
Wat kan hier aan de hand zijn? Een aantal kabels liggen tamelijk ontoegankelijk onder de baan. Als ik die moet vervangen, dan vereist dat wat meer werk en dat wil ik alleen doen als er een goede reden voor is.
Ik zou graag weten hoe het gedrag in de geteste gevallen verklaard kan worden en waarom de nieuwe elementen in de keten ertoe kunnen leiden dat het geheel niet meer werkt (= wel alles OK in DinamoConfig, maar geen contact met welke OC32 dan ook). Als dat bekend ik kan een strategie bedacht worden om het probleem op te lossen.
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp.
Met vriendelijke groeten,
Louis