Beste Dinamo rijders,

Ik loop tegen het volgende probleem aan.
Er zijn nu meer dan 32 wissels op mijn baan, dus wil ik in dinamo config aangeven 64 devices met het vinkje, set en dan permanent zoals in de handleiding.

wat ik ook probeer, de instellingen blijven niet vast staan, ook niet met opnieuw opstarten van computer en het hele systeem.

Het zal iets te maken hebben met een software versie, want als ik in koploper de versie op 3.0 zet werken de wissels wel,maar missen al mijn loks functies boven F12

Zet ik hem op 3.2 werken de wissels niet meer maar de functies van de loks zijn weer terug.

Ik heb dinamo config 1.40 B

Wie kan mij helpen?

Vriendelijke groet,
Marcel Jansen

Hoi Leon,

Dit had ik al gelezen en precies in die volgorde gedaan, geen resultaat. Onthoud het gewoon niet.

Vraag me alleen af of het kwaad kan om ook een oudere config op de pc te hebben staan. Dat is versie 1.03 .
Maar durf ik niet zomaar te verwijderen op de versie 3.0 doet de baan het wel helemaal alleen die functies boven 12 niet

Groeten Marcel


Netherlands

Hallo Marcel,

Het is maar de vraag of dat vinkje doet (by design) wat jij verwacht dat het doet.
Je hebt het over "meer dan 32 wissels". Er zijn massa's implementaties met meer dan 32 wissels die prima werken. Dus begin eens met het delev van wat verdere details. Wat voor wissels, waarmee stuur je ze aan? PM32?

Mvg, Leon


Hoi Leon,

Ik bedien alle wissels met PM32, zijn allemaal spoelen gebruik geen servomotoren.
Daarom wilde ik meer dan 32 wissels aansturen per PM32, dat heeft ook gewerkt onder versie 3.0.

Maar toen ik de versie veranderde naar 3.2 voor alle lokfuncties krijg in ik config 1.40B de instellingen niet vastgelegd.

Mijn treinbaan pc is wel xp, dat doet het al jaren goed en heeft geen internet bewust alleen voor de treinen.

Heb ook een laptop met Windows 10 van werk net geprobeerd met ook dinamo config erop, ziet ook het systeem maar ook daar krijg ik de instellingen niet vastgelegd.

Ik weet het niet meer hoop dat het zo duidelijk is.

Groeten Marcel


Netherlands

Hallo Marcel,

Welke firmware RM-C of RM-U gebruik je?

Mvg, Leon


Hoi Leon,

Ik heb een RM U maar die heeft wel een update gehad.
In config bij status staat RM U 1.40B, en bij de PM staat 1.10

Groeten Marcel


Netherlands

Getest:

  • DinamoConfig 1.40B
  • RM-U firmware 1.40B
  • PM32 firmware 1.10


DinamoConfig tab RM-x:

  • Vinkje Permanent
  • Vinkje PM32 use 64 devices per module
  • Klik op Set RM-x Config


DinamoConfig tab Test:

  • PM32 Device 0..63 sturen de correcte spoelen op PM32#0 aan.


Koploper 9.4:

  • Getest wissels 1 en 41. Beide sturen correcte spoelen op PM32#0 aan.


Conclusie: Werkt probleemloos, ook na reboot van RM-U of het hele systeem.
Het enige dat niet werkt is het teruglezen van de instellingen zoals hier beschreven. Dat is inmiddels gefixt in RM-x firmware 1.40D. Die zal ik vandaag uploaden.

Mvg, Leon


Hoi Leon,

Bedankt voor je hulp ik ga er vanavond mee aan de slag je hoort van me of het weer werkt.

Groeten Marcel


Hoi Leon,

Klinkt misschien stom, maar ik weet helemaal niet hoe je de rm u update? Heb vorig jaar mijn hele dinamo systeem laten updaten, maar heb zelf nog nooit firmware veranderd.

Heb wel het nieuwe bestand gedownload maar hoe nu verder?

Alvast bedankt voor je hulp
Groeten Marcel



Hoi Leon,

Het is gelukt op de laptop met Windows 10, op mijn xp pc werkt het nog steeds niet
Maar ik ga een andere pc regelen het werkt wel met de laptop bedankt!

Groeten Marcel


Netherlands

Mooi.

Maar ik geloof er helemaal niks van dat dit soort dingen aan hardware of XP kan liggen. Al deze software is initieel ontwikkeld toen XP nog gewoon een innovatief besturingssysteem was en daar draait het nog steeds prima op.
Het ligt wellicht aan de onjuiste installatie van software en drivers op je PC. Dus in plaats van een andere PC kun je ook de XP machine gewoon van scratch nieuw installeren.

Mvg, Leon


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)