Loading...
 

OM32, OC32 and LichtOrgel


instelling OC32 voor motoren bi directioneel.

Netherlands

hallo allemaal,

ik ben nu bezig om conrad wisselmotoren aan mijn (nieuwe) oc32 aan te sluiten.
Deze hebben twee draden met een diode en een zonder. Ik heb de twee draden met een diode aangesloten aan Q0 pin van de K5 stekker en de andere draad aan Q1 pin van de K5 stekker. Op de Vp pin heb ik een positieve spanning van 15V gezet.
Aan de aarde pinnen heb ik de min van de 15V voeding aangesloten.
De OC32 module heeft adres 1 gekregen achter mijn OM32 module die adres 0 heeft (in koploper).
Er is een gestabiliseerde voeding aangesloten als voeding voor de OM en OC en het groene lampje op de OC knippertrustig 1 X per seconde.
Ik heb in de handleiding voor de OC32 gelezen dat ik in de OC32 configuratie kan instellen dat de uitgangen niet tegelijkertijd aangeschakeld kunnen worden. Dit kan ik niet vinden.
Kan iemand helpen waar dit staat.

met vriendelijke groet,

Marco Kranenburg

Netherlands

Hallo Marco,

Ik ben op het zelfde punt aangekomen maar zie dat je nog geen reactie hebt.
Volgens mij kies je bij uitgang (boven in 't scherm) en initialiseer stand de bijbehorende 1 of 0
mijn conrad wissel beweegt ook nog niet via test, maar ik ga nu even enkele LED's antiparallel aansluiten om te controleren of ik op de juiste pennen spanning kan krijgen


Netherlands

Marco, ik heb nog wat metingen gedaan.
ik meet geen spannings verschil tussen Q0 en Q1, maar er staat op beide pennen een spanning van 7,7 V tov GND pennen.
ik werk met en voedingspanning van 9 V.

gr Kees Maas


Netherlands

Als ik met OM32Config kies voor motor (elektronisch) heb ik bij stand links +/- en bij stand rechts -/+. Volgens mij werkt het dus zoals beoogd.
Het kan zijn dat dit 'apparaat' nog niet in OC32Config zit, dat komt dan binnenkort, voorlopig kun je het gewoon met OM32Config en Koploper correct aansturen. Je kunt de definitie in OC32Config ook zelf maken. Ik kan me voorstellen dat dat iets lastiger is dan kiezen uit de lijst.

De mogelijkheid om de poort te beveiligen tegen onbedoeld aanschakelen van 2 opeenvolgende uitgangen zit nog niet in de gepubliceerde versie. Als het goed is bij de eerstvolgende release wel. Je zou er voorlopig voor kunnen kiezen een zekering 500..750mA traag op te nemen in de voeding van de OC32. Maakt de poort kortsluiting dan loopt er 1A en gaat de zekering er uit.

Mvg,
Leon

Netherlands

Hoi Leon,

bedankt voor je reactie. Ik hoef nu even niet meer te zoeken. Ik dacht al dat m'n leeftijd me parten begon te spelen. Ik ga rustig verder met bedraden.
Heb je enig idee wanneer die nieuwe release uitkomt?

bedankt Marco.


Netherlands

Hoi Kees,

zo, na een week weer boven bij de treintjes en de computer weer opgestart. Leuk dat je gereageerd hebt op mijn probleemstelling.
Ik begrijp , nav het bericht van dhr. van Perlo, dat het een en ander goed is aangesloten maar dat we nog even moeten wachten op de nieuwe release voor de OC 32.
Ik had in mijn berichtje aangegeven dat ik werk met de Q0 en Q1 pin. Deze zouden van polariteit moeten veranderen om de motor de andere kant uit te laten draaien. en in de handleiding staat dat je daar een soort driver voor moet hebben om te voorkomen dat er een kortsluiting ontstaat. Dit heb ik gehad bij mijn eigen gebouwde H-brug achtger een OM32. Veel kapotte ic's waren het resultaat. Schiet niet op en heeft het vertrouwen in mijn eigen 'braaiwerk'er niet beter op gemaakt.
Dus ik wacht nog even op de nieuwe release. Ik heb nog genoeg werk om de wissels van draden te voorzien en aan de Oc32 aan te sluiten.

groet Marco.


Netherlands

Hoi Marco,
ik ben ook even druk bezig geweest, maar je hoeft nergens op te wachten hoor want de wissel motoren kun je gewoon aansturen en de nieuwe release lost volgens mij jou probleem niet op.
Ik dacht dat je er al aan uit zou zijn. Maar als ik je verhaal goed lees ben je angstig voor een H-brug, Maar die H- brug zit in de OC ingebouwd. De driver Waar jij volgens mij op zit te wachten, zijn de source drivers (zie handleiding)UDN 2981A die je bij op de print moet steken, en klaar is kees.
Als je dan bv uitgang 1 (Q0) activeer en hier kiest voor elektromotor elektronisch, dan moet je uitgang 2 (Q1)leeg laten. De polariteit tussen 1 en 2 wisselt dan automatisch zonder sluiting te maken. De volgende wissel gebruikt dan uitgang 3 en 4 (Q2 en Q3).
Als je nog vragen hebt, bij mij werkt het nu perfect, maar heb wel vaak de handleiding doorgelezen omdat ik ook steeds in de war raakte door soms de 1e pin 0 te noemen en later weer 1 tegen te komen.

gr Kees Maas

Netherlands

Hoi Kees

deze mail geeft de burger moed. ik ga het nu proberen. Als je me niet meer hoort, bel dan even de brandweer. (hihi)
Ik laat het wel even weten straks.

groet Marco

Netherlands

Beste Kees,

hiep hiep hoera. De wisselmotor gaat inderdaad heen en weer.
hij pakt de voedingsstroom vanaf de voeding die spanning levert aan de oc32. Er hangt geen extra voeding nu aan om de wissels te voeden. Ik dacht dat je de ground pinnen aan de min van je wisselvoeding moest hangen en dat er aan de Vp pin de plus van je voeding moest. Moet er nu een extra voeding aan, ja of neen?

ik zie je reactie komen.

groet Marco

Netherlands

Hoi Marco,

Het heeft weer even geduurd, maar ik heb in het ziekenhuis gelegen, nu ik thuis ben eerst maar eens wat lopende berichten door gelezen. Ik ben blij dat het bij jou ook werkt, en nee je hoeft geen apparte voeding aan te sluiten. Wel moet je even nagaan aan welke stekker je de voeding aansluit ivm het wel of niet plaatsen van de power jumper. (zie handleiding van Leon.)

gr Kees Maas


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)