Loading...
 

Dinamo


5V weggevallen

Netherlands

Tijdens het terugschroeven van de Vwss heb ik iets verkeerds geraakt met mijn schroevendraaier en waarschijnlijk kortsluiting veroorzaakt.
Sindsdien is er geen comm. meer mogelijk. Er brand ook geen enkele led meer op RMH/TMH.
Het blijkt dat de 5V is uitgevallen. ( ik meet minder dan 1V)

Wat moet ik vervangen om weer verder te kunnen?

Groeten,
Patrick

Netherlands

Patrick,

Da's vervelend.
Als je niet weet tussen wat voor "iets" en "iets" je kortsluiting hebt gemaakt met je gereedschap zal het lastig zijn daar op afstand iets over te zeggen.

  • Heb je nog "ruwe voedingsspanning"
  • Heb je nog Vwss?
  • Heb je nog Vrs?
  • Heb je nog 12V?
  • Als je bv vanuit de 12V 5V maakt met een 7805 en daar de RM-H en een TM-H op aan sluit, werkt het dan wel?


Leon


Netherlands

De "iets" en "iets" zijn in ieder geval "iets" op de IPM geweest

Ruwe voedingspanning is dat gemeten tussen GND en POWER op de IPM?
Die is 23,8V.

De Vwss is 16,1V
De Vrs is 16,8V
De 12V is 11,8V
Voor het laatste puntje moet ik eerst kijken of ik nog een 7805 heb liggen.
Daar kom ik nu niet meer aan toe.

Groeten,
Patrick


Netherlands

Patrick,

ik gok op de L4960. Heb je er een? Kan je eraan komen? Ik weet dat je nog veel te doen hebt voor de gebruikersdag, dus ik kan hem je opsturen, heb je hem donderdag.

Groet
Frans


Netherlands

Frans,

De kans dat het de 4960 is is inderdaad groot. Het is immers het enige actieve component op de IPM dat de 5V genereert, naast de shottky diode.
... Maar dat geldt alleen als het probleem inderdaad op de IPM zit.

Het kan ook zijn dat Patrick met zijn actie een piekspanning op de 5V heeft gegenereerd waardoor nu zijn RM-H of TM-H board(s) stuk is/zijn en die een kortsluiting veroorzaken. Daarvoor zou je eerst moeten kijken of het wel werkt met een andere 5V voeding.
Wat Patrick bij gebrek aan een 7805 ook nog kan doen is alle boards afkoppelen en kijken of er dan wel 5V uit de IPM komt. Is dat ook niet het geval dan is het vrijwel zeker die 4960.

Het is m.i. verstandig die extra controle uit te voeren. Anders steekt Patrick veel werk in het vervangen van die 4960 en is hij nog geen steek verder.

Mvg,
Leon


Netherlands

Een snelle blik op zolder zegt me dat ik beide niet heb liggen.
Dus als je allebei wil opsturen Frans graag.
Ondertussen kan ik nog proberen de boards af te koppelen.

Er moet nu eerst gewerkt worden, vanavond meer.

Groeten,
Patrick


Netherlands

Ik heb alles van de IPM afgekoppeld.
De 5V is de enige uitgang op de IPM die niet werkt.

Dus ik kan er nu redelijk vanuitgaan dat het aan de 4960 ligt?

Groeten,
Patrick


Netherlands

Hoi Patrick,

durf ik wel een wedje op af te sluiten!

Groet
Frans


Netherlands

Frans heeft de weddenschap gewonnen.
Na het vervangen van de L4960 werkt het weer zo als het hoort.

Groeten,
Patrick


Netherlands

Hmmm, toch weer iets te vroeg gejuigd.
Het werkt toch nog niet helemaal lekker.
Maar het is ook niet een continu probleem.
Vanmiddag startte het systeem in eerste instantie normaal op.
Via OM32config nogmaals een uitgang willen testen (led via apparaatselectie div:aan/uit)
Met dat ik op test druk valt de 5V weg. De rode leds op de 3 TM-H's gaan uit.
Na een hoop testen weet ik nu dat zodra de 2 OM32's er aanhangen het zeker ook niet meer opstart.
Ik meet hierbij iets minder dan 1V op de 5V-uitgang van de IPM.
Toen maar eens de bedrading uit de 5V-uitgang van de IPM gehaald. Systeem weer aan, 5V is terug.
5V naar RM-H en TM-H's weer aangesloten en werkt ook weer.
5V naar OM32 weer aansluiten en de 5V valt weer weg.

Wat valt er nog meer te testen?

Groeten,
Patrick


Netherlands

Patrick,

ik zou eerst even uitzoeken welke OM32 de boosdoener is, tenzij je bang bent de IPM op te blazen! Ik neem aan dat op een van die boards een kortsluiting oid zit.....

Groet
Frans


Netherlands

Wat zou ik kunnen opblazen op de IPM?

Wat zou er stuk gegaan kunnen zijn op de OM32, even afzijdig van welke?
Eventueel in de bedrading?

Groeten,
Patrick


Netherlands

Patrick,

ik denk niet in de bedrading, want ik begrijp uit jouw post dat het alleen is als je de OM32's aansluit. Tenzij er ergens iets sluiting maakt met een blankliggend stuk draad....

ik zou de boards eerst goed bekijken of er misschien eilandjes kortsluiting hebben. Moeilijk te zeggen op afstand. Kan ook een chip defect zijn, maar of het dit effect heeft, betwijfel ik.....

Groet
Frans


Netherlands

Ik zie niks geks aan de prints. Eentje was nog volledig ongebruikt maar hing al in het syteem om binnenkort te gaan gebruiken.

Vooralsnog valt de 5V bij beide OM32's weg.
Het duurt ongeveer 10 a 15 seconden voordat de 5V wegvalt.

Groeten,
Patrick


Netherlands

Patrick,

lastig zo te zeggen wat er mis is. Kan je aangeven hoe je het hebt aangesloten, zowel voeding als data? En wat zit erop aangesloten, alhoewel dat laatste volgens mij niet veel uitmaakt....

Groet
Frans


Netherlands

Het maakt inderdaad niet uit of er iets aan de uitgangen van de OM32 hangt.

De data volgens TTL vanaf een subD connector pin 2. Deze connector op de bandkabel geklemd die ook de RMH en de TMH's van data voorziet.

De RM=H en de TM-H's krijgen de 5V uit de ene connector voor 5V Rechts (richting het koellichaam). De OM32 krijgt de voeding uit de andere connector voor 5V Links (richting Vrs en Vwss)

Op de OM32 op connector van links naar rechts: 12V, GND, 5V, data. Dit zijn dunnere draden dan die naar de RM-H en TM-H's, anders krijg ik ze niet in die k* stekkers gewurmd.

Ik hoop weer even genoeg info. Er wordt weer geslapen.

Groeten,
Patrick


Netherlands

Patrick,

Over de oorzaak valt zo nagenoeg niets te zeggen.

Zoals eerder aangegeven kan door de kortsluiting veel meer stuk zijn gegaan dan alleen die L4960.

Je zult ten eerste moeten gaan meten of je IPM voldoende vermogen kan leveren, het moet dicht tegen de 2,5A op de 5V zitten.

Als dat zo is zul je moeten gaan meten welke boards excessief stroom trekken, laten we voor het gemak zeggen: meer dan 200mA.
Als je de verdachte(n) hebt gevonden is het een kwestie van uitzoeken welk onderdeel het probleem is. Dat is in het geval van kortsluiting op de voeding al verschrikkelijk lastig als ik zo'n board zelf onder handen heb, laat staan dat ik het via het forum zou kunnen. De methode die ik meestal zelf toepas is er een goed gestabiliseerde 5V voeding met flink wat vermogen op zetten, liefst gelimiteerd op een instelbare stroom en dan simpelweg voelen wat er heet wordt terwijl je de stroombegrenzing op draait.

Mvg,
Leon


Netherlands

Gisteravond 'even' bij Frans op bezoek geweest.
Je moet wat over hebben voor de hobby cool

Uiteindelijk bleek het probleem in de IPM zelf te zitten.
Thuis leek het systeem te reageren op de OM32.
Uiteraard was dit in Zwolle niet meer te reproduceren rolleyes
Voor de zekerheid IC2 nog vervangen.

Toen maar terug naar waar het allemaal mee begonnen is.
Bij het draaien aan de potmeter Vwss kwam het verschijnsel weer terug.
In een bepaalde stand viel de 5V weg. In een andere stand kwam hij ook weer terug.
Voor ons was het op dat moment niet te verklaren.
We hebben de IPM vervangen.

Groeten,
Patrick


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)