Loading...
 

OM32, OC32 and LichtOrgel


Runtime Error

Netherlands

Bij het configuren met OM32 config, kreijg ik steeds de melding Run-time error '8020' Error reading comm device.

DinamoUsersCC werkt wel via dezelfe commpoort. Via USB/serieel converter. Windows7

Waar kan dit aan liggen? Ik kan zo mijn OM32 niet configureren.

Kabeltje van K1 pin4 op de OM32 naar RM-H direct achter de SUB-D connector waar alle communicatie naar de andere boards loopt.

Groeten,
Patrick

Netherlands

Patrick,

32 of 64 bit Windows7? Met 64 bit Windows zijn er problemen met diverse programma's. Het is een beetje ongrijpbaar, soms werkt het wel, soms niet. Ik heb problemen gezien bij gebruikers met Koploper, met DinamoUsersCC en met OM32config.

Kan je de PC in 32 bit mode opstarten?

Groet
Frans


Netherlands

Het is een 32bits besturingssysteem
Dus ik neem aan dat ie ook in 32 bit mode opstart.

Groeten,
Patrick


Netherlands

Een beetje rommelen met de compoorten deed blijkbaar wonderen question
De melding blijft nu weg.

Nu nog de OM32 laten reageren op commando's uit de config

Groeten,
Patrick


Netherlands

En ook dat werkt weer. Via RM-H 3.00 naar OM32 werkt toch weer net iets anders dan in de huidige handleiding beschreven.
Gelukkig bracht een oude handleiding van de OM32 op het spoor.
Nu ingestelt op TTL via uitgaande Sub-D op RM-H op pin 2 naar pin4 van K1 op OM32.

Ik krijg reactie van de OM32.

Groeten,
Patrick


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)