Ik ben een beginner met het Dinamo systeem. Heb de voeding als onderdelenpakket gekocht en in elkaar gezet, de RMU en TMH als kant en klaar modules gekocht en de CD16 als bouwpakket. Tot en met de TMH werkt alles goed. Ik kan vanuit Koploper in de teststand de trein aansturen. Maar als ik in koploper in de teststand naar de bezetmelder tab ga, zie ik wel dat blokken 1 t/m 16 gezien worden (zwarte cijfers op wit achtergrond), maar niet dat er een trein in staat.
Ik gebruik geen keerlussen, dus D33-D48 zijn niet gemonteerd en de oneven 'diodes' zijn draadbruggen.
De jumpers zitten op JP3-JP4 en JP1 en JP2 zitten op adressen 00.
Wat kan er fout zijn?

Netherlands

Hallo Richard,

Leuk dat je begonnen bent met Dinamo en mooi dat er al een trein rijdt.
T.a.v. je vraag: het is inmiddels al ontelbare keren gezegd en geschreven: je hardware testen met Koploper is echt de verkeerde aanpak. Hardware testen doe je met een testprogramma, zoals DinamousersCC.exe, te downloaden van dit portal.

Mvg,
Leon


Netherlands
Ook met dat programma kan ik de (analoge) loc prima besturen, maar krijg geen veranderingen van bezet spoor binnen (alleen blok 1 is nog maar aangesloten, dus die zou duidelijk anders moeten zijn dan de overige).

Netherlands

Test:
Ontkoppel de aansluiting naar de baan van de CD16
Zorg dat je PC is aangesloten op de RM-U
Zorg dat de RM-U is aangesloten op de TM-H
Zorg dat de CD16 met de (16 polige) bandkabel aangesloten is op de TM-H
Zorg dat DinamoUsersCC gestart is en verbinding heeft met Dinamo.
Sluit 0A en 0B op de uitgang van de CD16 kort met een draadje. Je moet nu een bezetmelding zien op het scherm. Idem bij 1A-1B, etc Je hoeft de TM-H dus verder niet aan te sturen.
Als dat niet werkt heb je de CD16 niet correct gebouwd of niet correct aangesloten.
Klik na het starten van de verbinding ook eens op "init range"

Mvg,
Leon


Netherlands

Richard,

Als ik het goed heb hebben we gisteren even naar de betreffende CD16 gekeken.
Geconstateerd dat de diverse weerstandsbankjes niet op de juiste plek zitten (ze hebben verschillende waarden en het is wel van belang dat je het juiste bankje op de juiste plek zet).

Mvg,
Leon


Netherlands

Tsja, ik weet niet hoe ik dat heb gehad, want ik had alles netjes op volgorde gelegd voordat ik ging monteren. Blijkbaar zijn ze toch doorelkaar geraakt, want er zaten inderdaad een aantal verkeerd.
Netjes lossolderen ging niet, dus ik heb ze eerst door heen en weer te bewegen afgebroken en daarna de pennetjes losgesoldeerd. Inmiddels bij Frans nieuwe besteld.
Nog bedankt voor de scherpe blik.

Groeten,
Richard


Netherlands

Hij doet! Net de nieuwe weerstandbanken gemonteerd en de bezetmelder werkt zoals verwacht.
Nu kan ik weer verder (bedrading baan aanpassen, koploper inrichten).


 