Loading...
 

OM32, OC32 and LichtOrgel


Lichtorgel

Netherlands

Na geruime tijd eindelijk het lichtorgel kunnen plaatsen en aansluiten.
Ook het programma Lola 1.1 geïnstalleerd en met volle moed begonnen.

Wanneer ik de spanning op het lichtorgel zet (gelijkspanning 12V) gaan de lampjes (13 st 16V, 30 mA) alle branden.

Maar vervolgens wil ik gaan programmeren met Lola.
Het lichtorgel is met een Nullmodemkabel (een nieuwe) verbonden met de PC, waarop Windows XP is geïnstalleerd.
Als eerste de COM-poort ingesteld op "1" en op "Test versienummer" gedrukt. Nu komt de melding "Geen antwoord van lichtorgel". Deze handeling herhaald tot en met instellen COM-poort op "4". Iedere keer komt de melding "Geen antwoord van lichtorgel".
Wanneer ik de COM-poort wil instellen op "5" tot "10" krijg ik de melding "Error 8002: Invalid port-number".
Intussen blijven de lampjes gewoon branden.

Mijn vraag is nu: "WAT DOE IK VERKEERD?"

m.vr.gr.
Will

Netherlands

Will,

naast het nulmodem moet er wel stroom staan op het lichtorgel. Hij moet "aan" staan tijdens het communiceren en programmeren.
Heb je de compoort instellingen gedaan volgens de handleiding? 8 bits, odd parity, 9600bps

Hans.


Netherlands

Hans,

Op mijn PC zitten 2 COM=poorten. beide heb ik 8 bits, pariteit oneven, 9600 bps gezet.
Ik krijg nog steeds de zelfde melding.
Verder kan ik nog bij de COM-poort instellingen het aantal Stopbits (is nu 1) en de datatransportsturing (is nu "geen") nog instellen.
Je schrijft ook dat het lichtorgel "aan" moet staan. Hoe kan ik dit checken? M.i. is de opmerking dat de aangesloten lampjes branden het teken dat het lichtorgel aan staat. Is dit juist?

m.vr.gr.
Will


Netherlands

Will,
lampjes aan is inderdaad lichtorgel aan. Daar ligt het dus niet aan.

Heb je wel een rs232 versie (via nulmodem) of is het een rs485 netwerk versie?
meelezers: Wie helpt? welke seriele chip moet er op zitten?

Hans.

Netherlands

Hans,

m.i. is het een rs232 versie (ingang op lichtorgel is een D9 connector).

m.vr.gr.
Will


Belgium

Hoi will,

heb je de kabel al gecontroleerd, een nieuwe kabel betekend nog niet dat die ok is.

Even doormeten of pin 2 verbonden is met andere zijde pin 3 , pin 3 met pin 2 , pin 5 met pin 5.


Als dat ok is kan je pin 2 en 3 doorverbinden op de kabel deze verbinden met de pc en op de pc hyperterminal openen (bij accessoires, communicatie) selecteer de gewenste com poort en als je nu in het venster iets intikt zou je de text op het scherm moeten zien verschijnen, gebeurt dat niet is er iets mis met de com poort op de pc. Zo kan je snel controleren of de com poort van de pc werkt.

Dirk


Netherlands

lampjes aan is inderdaad lichtorgel aan. Daar ligt het dus niet aan.

Ja, daar ligt het dus WEL aan, want als je een LichtOrgel onder spanning zet en er is niks geprogrammeerd, dan zijn alle uitgangen UIT.

Al het geprobeer met kabels en com-poorten is zinloos voordat LichtOrgel normaal opstart.

Dus verkeerd aangesloten of verkeerde voedingsspanning lijkt me.

Mvg,
Leon


Netherlands

Leon,

bij de trafo had ik de + en de - verwisseld.
Na die 2 omgedraaid te hebben branden de lampjes niet meer.
Vervolgens het lichtorgel met de PC verbonden en LOLA opgestart. Compoort gekozen en test versienummer uitgevoerd. Vervolgens verscheen het versienummer 1.11.
Dus nu kan het programmeren beginnen.

Bedankt voor alle reacties.

m.vr.gr.
Will


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)