Loading...
 

OM32, OC32 and LichtOrgel


OM32 RS232 of TTL en OC32 met RS485 aansturen

Belgium

Hoi,

weet er iemand of het mogelijk is om een OM32 aangesloten via RS232 (kan ook eventueel via TTL) aan de RM51 (COM1) en een OC32 aangesloten via RS485 (COM3) rechtstreeks aan de PC, aan te sturen vanuit koploper.

Ik heb namelijk een centrale eenheid (RM51 - 2 x TM-H - OM16 en OM32) en wil nu op de verschillende modules telkens een OC32 plaatsen die dan via RS485 aaangestuurd word zodat ik die kan configureren en bedienen met dezelfde kabel.

De OM32 is reeds een oude uitvoering en ik denk niet dat ik die kan omschakelen naar RS454 om zo mee op te nemen in het RS454 netwerk.

Mvgr,
Dirk

Netherlands

Hallo Dirk,

RS454, nieuwe standaard?
Koploper kan OM32's slechts via 1 kanaal tegelijk ansturen. Ik zou de OC32's dus parallel aansluiten aan de OM32('s) (RS232) en ze op die maniet door Koploper laten besturen.
Parallel kun je gerust de RS485 aansluiting naar de OC32's maken t.b.v. configuratie, testen en andere leuke dingen buiten Koploper om

Mvg,
Leon


Belgium

Hoi Leon,

blijkbaar begin ik er een beetje naast te zien maar ik bedoelde dus wel degelijk RS485.

Ik veronderstel dat ik 2 bus systemen kan aanleggen , 1 voor de RS485 (2 draden) en 1 voor de RS232 (1 draad) aangezien de systemen vanuit een centrale voeding worden voorzien van +12V en GND moet de GND niet aangesloten worden.

Heb je enige ervaring of ik deze kan combineren in 1 kabel , ik heb namelijk nu een kabel liggen voor de RS485 bus en daarin zijn nog enkele draden vrij die ik voor de RS232 TxD zou kunnen gebruiken, dan kan ik alles via dezelfde connectoren (DB9) verbinden tussen het basis systeem en de verschillende modules.
Zo kan ik een kabel uitsparen en verschillende connectoren.

Zoiets als in bijlage

Dirk


Netherlands

Hallo Dirk,

RS485 en RS232 kun je prima door één kabel laten lopen.

Mvg,
Leon


Belgium

Hoi,

bij het nalezen ben ik erachter gekomen dat ik op de RM51 moet kiezen voor TTL of RS232 communicatie voor het aansturen van de TM-H en OM32 modules, aangezien ik 2 TM-H modules heb moet ik voor TTL kiezen.

Ik zou de OM32 (enkel RS232 interface) willen gebruiken samen met de OC32 en deze moet dus op de RS232 interface aangesloten worden , kan ik dezelfde com poort gebruiken voor zowel de RM51 als de OM32/OC32 ? Dus gewoon de Txd / GND van de pc zowel aan de RM51 als aan de OM32/OC32 verbinden en enkel voor de RM51 ook de RxD verbinden ?
Mijn PC heeft namelijk slechts 1 com poort dus kan ik de OC32/OM32 niet aansluiten op een extra com poort.

Of val ik in kosten en moet investeren in een USB-RS232 converter om zo een extra com poort bij te installeren op de PC?

Dirk


Netherlands

Dirk,

In de oude OM32SDIM handleiding staat hoe je op een TM-H naast een TTL signaal ook een RS232 output kunt maken voor een Ox32. Als je een draadbrugje van het betreffende aansluitpunt maakt naar pin 9 van de subD(f) connector ben je pin-compatible met de RM-U

Mvg,
Leon


 