Loading...
 

MCC & Cars


UCCI+ OC32 & UCCI-RM-U

Belgium

Hallo,

een vraag over het aansluiten van de UCCI en UCCI-s aan de RM-U
Aan een van de UCCI's is via een RS232 verbinding een OC32 gekoppeld.

Is onderstaand aansluitschema dan juist?
Maar hoe moet de OC32 aan de UCCI worden aangesloten als de RS232 aansluiting door de RS485 vervangen worden.
Image

Vriendelijke groeten,
Marc

Netherlands

Hallo Marc,

Is onderstaand aansluitschema dan juist?

Bijna.

Maar hoe moet de OC32 aan de UCCI worden aangesloten als de RS232 aansluiting door de RS485 vervangen worden

Niet. De OC32 wordt niet meer bestuurd door UCCI, maar door de (nieuwe) centrale controller: De RM-U. Je sluit de OC32 aan op de RS232 uitgang van de RM-U (pin 9 van de 9-polige sub D waar ook de RS485 uit komt) of simpeler, je zet hem gewoon parallel aan de UCCI's op de RS485 bus.
In dat laatste geval moet je voor het configureren van je OC32 de RM-U uitschakelen en de U485 in je PC prikken. De RM-U en U485 mogen tegelijk aan de RS485 bus hangen, zolang er maar 1 van de 2 tegelijk actief is. Dat wil zeggen: voorlopig, totdat de RM-U de configuratiecommando's kan doorgeven. Die ontwikkeling heb ik iets naar voren gehaald.

Mvg,
Leon


Belgium

Hallo,

Bedankt voor je antwoord Leon.

Maar zit nog vast met enkele vragen.

Image

Hoe moet ik de twisted pair (pin7-pin8) van de RM-U aansluiten op de UCCI's? Want op de UCCI zijn 3 aansluitpunten.
Ik heb in de handleiding van de UCCI gekeken maar daar staat:

"UCCI kan de OM32 via RS232 of RS485 aansturen. De RS485 chip zit niet standaard
gemonteerd en de OM32 serial wordt standaard ook geleverd in RS232 uitvoering, zodat we
ons in deze handleiding beperken tot RS232 modus."(Pagina 13 - handleiding UCCI 1.0)

Dus ik heb geen idee hoe de RS485 verbinding moet aangesloten worden.

De OC32 wordt dan via pin9 van de RM-U verbonden, hier uit begrijp ik dan dat alle modules een gemeenschappelijke GND krijgen?
De werking van de OC32 via RS232 aan de RM-U is dezelfde als een OC32 met RS232 aan één UCCI? (Werkt hetzelfde in koploper?)

Nog een vraag ivm met koploper.
Als de 2 UCCI's via RM-U aan PC zijn aangesloten en de UCCI's van adres voorzien zijn,
ziet koploper dan een uitbreiding van de bezetmelders (0..127 --> 0..255) of moet hier nog iets voor gewijzigd worden.

Vriendelijke groeten,
Marc


Netherlands

Hallo Marc,

Zo te lezen valt dat geen idee best mee. Je zit al heel aardig in de richting. hier staat dat de RS485 aansluiting van UCCI identiek is aan die van een OC32. De D- en D+ zitten (dus) op in 1 en 2. Mocht je de polariteit fout hebben dan gaat er niets stuk, het werkt alleen niet. Draai dan de 2 draadjes om.
Je kunt de OC32 inderdaad zo op de RM-U aansluiten of je zet 'm met RS485 op dezelfde RS485 bus als de UCCI's
EMC-technisch puntje: Rijg de modules qua GND en power niet aan elkaar, maar maak liever een aderpaar +/- waar je steeds een korte aftakking op maakt om je UCCI uit te voeden. Dus laat de stroom voor UCCI2 bij voorkeur niet door de print van UCCI1 heen lopen. Bij 2 prints gaat dat nog wel goed. Doe je het zo met 10 prints achter elkaar dan krijg je problemen.
Inderdaad ziet Koploper bij 2 UCCI's 256 "bezetmelders". Je moet dan wel een extra digitaal onderdeel toevoegen (uit m'n hoofd: TM-H 128 schakelaars). Voor de extra zendlussen hoef je niets te doen, dat regelt de RM-U vanzelf.

Mvg,
Leon


Belgium

Hallo,

Vandaag heb ik geprobeerd de UCCI/RM-U te programmeren, hoewel ik niet weet welke module en wat ik moet programmeren.
Met de gewone UCCI kan ik via de USB interface communicatie verkrijgen met DinamoConfig, echter als ik probeer
communicatie te verkrijgen via RS485 -ik vermoed dat ik de U485 hiervoor mag gebruiken- krijg
ik geen communicatie. (De MAX3082 is geplaatst.)
Met de RM-U krijg ik communicatie via de USB interface.

Wat doe ik verkeerd of moet ik anders doen.

Vriendelijke groeten,
Marc


Netherlands

Hallo Marc,

Heb je ook de handleiding DinamoConfig gelezen?

Mvg,
Leon


Belgium

Hallo,

Probleem opgelost.

Voeding die om de een of andere reden periodiek uitviel.

Vriendelijke groeten,
Marc


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)