Loading...
 

Dinamo


Kortsluitingsvraag

Als ik een rondje rijd met Dinamousers30.exe met analoge loc dan gaat alles goed zolang de snelheid overal gelijk is ingesteld, bv 25.
Als ik van een blok de snelheid hoger zet bv 30 dan krijg ik kortsluitingmelding als de loc op de blokovergang van snel naar langzaam (of andersom) rijdt. De melding van kortsluiting is alleen in een ander blok dan waar in gereden wordt op dat moment.
Bv rijden van blok 16 > 17 geeft het programma kortsluiting in blok 22.
De snelheid van kortsluit melden staat nog op standaard.
Is deze melding normaal ?

Netherlands

Ben,

Heb je die snelheid van melding kortsluiting (OCD mode) al eens op langzaam gezet? Die is de standaard instelling die ik zelf op een Dinamo N baan heb ingesteld.

Groet,

Koos (hccm)


Koos,
OCD mode heb ik op standaard staan en dat is volgens mij snel.
Ga morgens eens kijken of langzaam helpt.
Ging mij niet om het op te lossen maar of mijn bevindingen kloppen.
Normaal rijd ik met iTrain, alleen om een loc te testen doe ik dit met dinamousers30.exe.


Netherlands

Rijden van blok 16 > 17 geeft het programma kortsluiting in blok 22..Is deze melding normaal ?

Nee. Waar hij vandaan komt weet ik eerlijk gezegd ook niet, maar het zou normaliter niet kunnen voorkomen, tenzij blok 22 ook nog op een of andere manier bezet is. Het heeft m.i. niet te maken met OCD instellingen o.i.d.

Welke firmware heb jij op je RM-x/TM-H zitten?

Mvg,
Leon


DinamoConfig 1.01
Protocal Version 3.10
System Version RM-UB2 0.20

Het kortsluitprobleem doet zich vooral voor als ik het vinkje Licht aanzet en de sterkte op 15 zet.
Er staat op dit moment maar 1 loc op de baan.
Heb een rondje met de volgende blokken (dit bedoel ik met alle blokken) 11 t/m 19 en 32.
Alle blokken op 30, blok 18 op 25, licht aan.
Bij blokovergang 17 > 18 kortsluiting 24
Bij blokovergang 18 > 19 kortsluiting 19

Met vriendelijke groet,
Ben


Netherlands

Hallo Ben,

(vooral) Als je werkt met HFI is het van belang dat de instellingen van de blokken identiek zijn. Ik weet niet hoe jij dat doet met DinamoConfig, maar de manier die ervoor bedacht is, is het "link" commando. In DinamoUsers heet dat "Koppel". Overigens gebruik ik zelf alleen DinamoUsersCC, maar volgens mij zijn de versies DinamoUsers30 en _CC identiek als het om de aansturing van treinen gaat (ik heb het alleen niet geschreven, dus zeker weet ik het niet).

Als de aansturing niet optimaal is, vormt een kortsluitmelding niet per definitie een probleem. iTrain zorgt wel voor de juiste aansturing, dus dan hoeft de gebruiker zich daar geen zorgen om te maken, zoals je dat bij DinamoUsersCC wel moet.

Wat vooral heel vreemd blijft is dat de kortsluitmelding het verkeerde bloknummer geeft. Nu heb je blijkbaar RM-U Beta 2. Da's wel een heel ouwe. Tussen de eerste Beta en de uiteindelijke 1.00 zijn redelijk wat bugfixes geweest. Ik denk dat een (bijna gratis) update niet onverstandig is. Zijn je TM-H's wel actueel? Kijk 's op de stickers.

Mvg,
Leon


Leon,
De eerste TM-H heb ik bij jou in Utrecht in 2008 gekocht, de rest in de jaren erna.
De laatste verleden jaar (gebouwd) bij Frans.
Zal eens kijken of ik de boel onder de baan vandaan kan halen en in de kast kijken.
Ik gebruik DinamoConfig alleen om dit soort gegevens boven tafel te krijgen.
Het klopt dat ik in iTrain geen problemen heb.
Maar als ik een loc van iemand anders of van mezelf heb schoongemaakt dan laat ik deze met dinamousers.exe inlopen.

Met vriendelijke groet,
Ben


Netherlands

Als de TM-H's van na 2007 zijn moet je in elk geval een voldoende recente versie hebben.
Maar je RM-U zou ik wel een keer actualiseren.

In je eerste post schrijf je: Als ik van een blok de snelheid hoger zet ...
Dus je hebt de snelheid van 1 blok anders staan dan van de andere? Als je dan ook HFI max hebt staan krijg je inderdaad een "kortsluiting" bij een passage.

Met DinamoUsers30/CC kun je dat eenvoudig voorkomen door eerst alle blokken te koppelen waarover je wilt rijden. Dus stel je rijdt over 10, 17, 18, 19 en 23, koppel dan 17 aan 10, 18 aan 17, 19 aan 18 en 23 aan 19. Vervolgens geef je een rij-opdracht aan 10 en de rest doet vanzelf mee, waarschijnlijk dan zonder kortsluitmeldingen, want nu zorgt Dinamo dat dat goed gaat.

Mvg,
Leon


Als het verder tijdens het rijden geen probleem geeft zou ik over die kortsluitmeldingen niet heel erg wakker liggen


Leon,
Bedankt voor het antwoord, ik maakte me niet zo druk over dit probleem omdat ik normaal met 1 snelheid in alle blokken rij.
En het was de eerste keer dit ik één blok anders heb gezet en dan wil je weten of dit normaal is.

Met vriendelijke groet,
Ben


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)