Alle adressen kleuren rood in Dinamousers cc

Netherlands

Hallo Iedereen
Ik ben zojuist mijn dinamo systeem aan het testen met Dinamousers cc

Als in bij rance 275-384 op init range klik gaan alle adres rondjes rood kleuren.
Dit gebeurt ook als ik de CD 16 volledig van de TMH afgekoppeld heb.

Ik gebruik 2 TMH modules en 2 CD 16 modules.

Is dit normaal?
Mocht dit niet zo zijn wat kan dan de oorzaak zijn?.

Alvast bedankt voor uw reacties.

Netherlands

Hallo Roelof,

als je 2 TM/CD combi's hebt, dan neem ik aan dat je ze op adres 0 en 1 hebt staan. Je melders zitten dan op 0 t/m 127 en 128 t/m 255 (ik hou even de Dinamo-nummers aan, in DinamoUsers is dat +1). Adressen die er niet zijn zullen dit effect geven en waarschijnlijk ook een Fault. Je ziet dan de LEDs op de TM-H's even uitvallen en zich wel weer herstellen.

Groet
Frans

Netherlands

Bedankt voor uw reactie Frans.

Ik heb mijn TMS's vanuit de RMU gezien op adres 1 en 2 staan.

Adres 0 is vanuit de RMU gezien mijn PM32.

De leds kleuren ook rood als ik de TMH zonder de CD 16 heb ingeschakeld.

Maar fault licht bij mij ook vaak op als de leds niet kleuren.

Ik zal dan ook kijken of mijn adressen op de CD 16 wel goed staan.

Groet
Roelof Hartholt


Netherlands

Roelof,

de nummering van de TM-H's en de PM32's (en ook de OM/OC32's) staan volkomen los van elkaar. Dus PM32 met adres 0 en TM-H met adres 0 bijten elkaar absoluut niet.

Als je ook bij afgekoppelde CD16's dat probleem hebt, zou je de 12V op de TM-H eens moeten controleren.

Groet
Frans


Netherlands

Als Roelof geen TM-H met adres 0 heeft, dan heeft hij geen master, dus doet geen enkele trein het en geen enkele melder.

Mvg,
Leon


Netherlands

Ik heb zojuist de adressen van mijn TMH's veranderd.
TMH 1 is vanuit de RMU gezien adres 0 en TMH 2 adres 1
Maar nu kleuren alle led rood als ik adres 129-256 aanklik en dan op init range klik.

Zonder de CD 16 te gebruiken.

Op beide power conectors is wel de 12 V aanwezig.
Ik heb het gemeten op 11.7 V


Netherlands

Roelof,

heb je op TM-H 1 (adres 0), dan de jumper op pin 2-3 (master) gezet? En op de andere TM-H 1-2 (slave)?

Groet
Frans

Netherlands

Hallo Frans

Ik zal dit even goed controleren.
En als deze jumpers goed staan.
En het probleem blijft.
(ik heb beide TMH's van de schakelfuncties voorzien en laat de heb de flatcable van beide CD 16's aangesloten op mijn eerste TMH op adres 0).

Verwijder ik van mijn 2e TMH op adres 1 de schakelfunctie door een bepaalde ic's te verwijderen.

Of los ik hier het probleem niet mee op?.

Groetjes

Roelof Hartholt

Netherlands

Ik heb de jumpers zojuist gecontroleerd.

Ik gebruik als bus vanuit de RMU de RS485 verbinding.
En volgend de handleiding Moet bij master op open staan (geen jumper plaatsen) en bij slave de jumper op pin 3 en 4.

Bij de 2e TMH stond de jumper verkeerd en heb de jumper goed gezet.
Ik ga er morgen naar kijken of hiermee het probleem is opgelost.

Groetjes

Roelof Hartholt


Netherlands

Ik heb de jumpers nu goed staan op Beide THM's

Ik heb beide THM's weer getest met Dinamousers CC

En nu kleuren als ik adres 129-256 (hier zit mijn 2e TMH op adres 1 op).

Led 169,204,212,220,228,236,244,252 alleen maar rood.

Zoals ik eerder in deze topic vermeld heb heb ik beide TMH's zo gebouwd dat ze schakelaars in kunnen lezen.

Maar ik gebruik alleen maar mijn 1e THM op adres 0 om mijn beide CD 16's in te kunnen lezen via de flatcable.


Is dit normaal?



Groetjes

Roelof Hartholt


Netherlands

Wat normaal is is dat het werkt.
169 past niet in het rijtje. 196 zou er wel in passen.
De overige 7 duiden op kortsluiting in S12 met "iets" (bv GND) of een defecte poort op de betreffende 4512.

Mvg,
Leon

Netherlands

Hallo Leon

bedankt voor uw reactie.

Maar aangezien het probleem met de rood kleurende leds zich afspeelt op de 2e TMH op adres 1 die ik toch niet gebruik voor communicatie via de flatcable met de beide CD 16's.
Aangezien ik de 1e TMH op adres 0 daarvoor gebruik.
Is het dan geen optie om de desbetreffende 4512 van de 2e TMH op adres 1 te verwijderen en de 12v voor het schakelen vanuit de IPM af te koppelen?.

Of los ik hier het probleem niet mee op?.

Groet

Roelof Hartholt


Netherlands

Hallo Roelof,

Je vroeg of het normaal is en dat is het dus niet. Er lijkt een fout in je hardware te zitten (als je niets hebt aangesloten kun je dat immers ook niet fout doen). Of je dat erg vind moet je zelf beoordelen. Ik vermoed dat de CD4512 chip in dit geval zelf het probleem is, of het is een soldeerfout of fout in de print (die laatste kans is erg klein).

Uiteraard kun je je probleem oplossen door het gewoon te negeren en niet te gebruiken. Feitelijk doe je dat ook al. Als je in de software (Koploper, iTrain) geen melders definieert op de betreffende adressen zal het die software ook niet interesseren wat de status van die melders is.

Als je de 4512's uit de voetjes haalt dan kan dat in elk geval geen kwaad.

Mvg,
Leon

Netherlands

Hallo Leon

Mocht ik bij mijn 2e TMH de 4512's uit de voetjes haal moet ik dan de 12V ook afkoppelen.

Groet

Roelof Hartholt


Netherlands

Ik heb inmiddels beide de 4512 uit de voetjes van mijn 2e TMH verwijderd die het probleem gaf.
Ik nu kleuren bij het testen alle leds rood in Dinamo users CC.

Kan ik zo het probleem negeren aangezien ik zoals eerder in dit topic vermeld heb dat ik de desbetreffende TMH op adres toch niet gebruik voor de flatcable verbinding met de CD 16.

Groet

Roelof Hartholt


Netherlands

Hallo Roelof,

Volgens mij heb ik dat al geschreven. Je software kijkt niet naar de betreffende terugmeldingen.

Mvg,
Leon


 