Loading...
 

OM32, OC32 and LichtOrgel


Problemen servo bij start

Belgium

Geachte,

Ik heb thuis een systeem bestaande uit verschillende OC32's met diverse
servo's. Dit systeem werkt perfect.
De servo's worden gebruikt om wissels aan te sturen.
Nu op de modelbouwclub proberen we een gelijkaardig systeem op te
zetten. Er is reeds één OC32 met 3 servo's aangesloten. Echter bij het
onder spanning zetten van de OC32 en de servo's verdraaien deze eenmalig
willekeurig. Bij het opnieuw onderspanning zetten herlaad zich dit probleem.

Voeding OC32: 12V, Voeding Servo: 5V. Apart gevoed.

Reeds verschillende mogelijkheden geprobeerd. Eerste voeding was een PC
voeding, hierna is ook een combinatie voeding (5V & 12V) gebruikt. Deze
voeding wordt thuis gebruikt. Echter blijft het probleem bestaan. De
servo's zijn met een ringleiding aangesloten, ook zonder ringleiding
geprobeerd, zelfde probleem.

Weet u raad met dit probleem of aandachtspunten?

Dank bij voorbaat

Vriendelijke groeten,
Marc

Switzerland

Beste Marc,

Paar vraagjes:

  • Heb je stervormig bedraad?
  • Zijn de servo's via een SP04R met de OC32 verbonden?
  • Zo ja heb je de voeding aangesloten zoals in fig. 7 vd handleiding van de SPO4R? Daar staat nl. ook dat het niet verstandig is om de voeding op een andere plaatse van een ringleiding te halen (zie ook fig. 8) om stoorsignalen te voorkomen.


Is een van bovenstaande zaken mss het probleem?

mvg,

Marco


Belgium

Hallo,

Bedankt voor het antwoord.

De OC32 is rechtstreeks aan de voeding aangesloten.
De servo's worden via een ringleiding (gesloten lus) gevoegd.

De servo's zijn niet via een SP04R verbonden. De servo's zijn verbonden zoals in figuur 27 van de OC32 handleiding.

Vriendelijke groeten,
Marc

Switzerland

goedemorgen Marc,

naast fig. 27 in de handleiding staat ook:

'LET OP: dat een Servo veel stroom kan
trekken en dat vooral de goedkopere types
daarbij flink wat stoorsignalen kunnen
veroorzaken. Het is daarom zeer aan te
raden de 5V voor de servo voeding te
voorzien van een aparte stabilisator en
ontstoorcondensator.'

ik denk dat daar (inclusief de gesloten ringleiding van 5V) jouw probleem zit.

In de SP04 handleiding staat uitgebreid beschreven hoe je de kans op stoorsignalen zo veel mogelijk kunt voorkomen.

mvg,

Marco


Netherlands

Hallo Marc,

Ook al gebruik je de SP04 niet, ik zou je toch adviseren die handleiding even te lezen.

Mvg,
Leon


 