Loading...
 

OM32, OC32 and LichtOrgel


OC32 input met Itrain

Netherlands

Hallo
Ik probeer een input van een OC32 zichtbaar te maken in Itrain.
Maar ik zie schijnbaar iets over het hoofd?

firmware 3.0.1.0
hardware config geen vinkjes bij sink of source driver

OC32 device config pin1 device "feedback"

Oc32 aangesloten zoals in bijlage


In Itrain feedback aangemaakt voor gekozen OC32 module.
Maar als ik Q0 aan massa leg zie ik niets gebeuren.

Wie help mij uit de brand.
mvg
Jan Hendriks

Netherlands

Jan,

hoe maak je dat dan aan in iTrain? Volgens mij zit dat er nog niet in. Ik kan alleen de interface kiezen en een adres. En dat zijn volgens mij de adressen van de TM-h of de TM44, maar (nog) niet van de OC32. Ik denk dat Xander dat nog moet implementeren (ook zie ik in iTrain versie 4 geen optie).

groet
Frans


Netherlands

Kies feedback
Daarna kan ik kiezen voor reedcontakt of iets anders.
Kan OC32 kiezen en pin


Netherlands

Volgens Xander zou het moeten kunnen.
ik heb versie 3.3.3

Zie bericht van hem:

Beste Jan,

Volgens mij zit dit er al in sinds versie 3.3 dus van de zomer 2015. Je moet wel zorgen dat de nieuwe firmware op de OC32 beschikbaar is en dat je bij de interface 'OC32' ook kiest voor "Besturing van" Terugmelders. Dan bij de terugmelder de OC32 kiezen.

Met vriendelijke groet,

Xander Berkhout


Netherlands

Hoi Jan,

Hoe schakel je de pin naar de GND? Via een drukknop?

Als je in iTrain een bezetmelder aanmaakt en die het type "knop" geeft fungeert deze als bezetmelder zodra je hem het adres van de pin invult bij de knop. Heb je de OC32 als interface selecteer je deze dan.

Of het via de RS485 bus van de RM-U/C ook werkt weet ik niet, iTrain vraagt niet om een selectie van uitvoerapparaten aangezien de melder ook vanuit Dinamo gemeld kan worden.

Heb je de OC32 als interface middels de U485 dan werkt het sowieso gewoon.

Groetjes Martin

Edit:het kan echt alleen als de oc32 als interface is aangesloten in iTrain


Netherlands

Jan,

Hoe is je OC32 verbonden met iTrain?

Mvg,
Leon


Netherlands

Jan, Leon,

dan heb je een iTrain interface OC32? Met de U485 rechtstreeks op een USB-poort en dus niet via de RM-U (of RM-C)?

Groet
Frans


Netherlands

Hallo
Altijd blij om te zien dat iedereen wil helpen.

OC32 direct aangesloten met rs485 aan pc.
Itrain interface gemaakt oc32 en feedback staat ook aangevinkt.

In itrain feedback aangemaakt met keuze reedcontact.
Op scherm bezetmelder geplaatst met deze keuze.

Verbinding in itrain maken met OC32 en die ziet hij ook.
Daarna Q0 kortsluiten met schakelaar naar massa pen.

Voeding via K1 met voedingsjumper geplaatst dus ook voeding op K5.

@Leon had geen weerstandsbank beschikbaar maar heb weerstand geplaatst op 1e positie van ic voet. 560E (zie bijlage 1e bericht)
Zit deze goed?

@Martin werkt het niet met keuze reedcontact of iets anders?.
Zal vanavond nog ff proberen moet eerst aan het werk.


Netherlands
Ik heb nog geen ander item geprobeerd dan knop. Dus of reedcontact ook werkt durf ik je niet te zeggen.

Netherlands

Hallo

Zoals Martin het beschrijft met maken van een blok en toekennen aan feedback van OC32 werkt.
Nu ook bij mij.

Daarna ook nog even geprobeerd met feedback keuze in Itrain.
Het werkt ook als je daar kiest voor :
- knop
- other
- light barrier ( wordt 1x geset en blijft dan aan!!)
- reedcontact werkt nu ook
- occupancy
net als bij aanmaken van blok zoals Martin beschrijft.

Vreemd dat ik eigenlijk niets anders heb verranderd dan aanmaken van een blok met feedback van OC32 daarna werkte andere type keuzes ook.

Dus ben niet voor 1 gat te vangen en new project aangemaakt in Itrain.
interface ingesteld, feedback geprobeerd aan te maken.
Kan nu in nieuwe feedback wel keuze maken voor OC32 maar node plotseling niet meer kiezen/invullen.
Diverse dingen geprobeerd maar lukte niet.

Itrain afgesloten en opnieuw opgestart doch zonder resultaat.
Keer verbinding gezocht met Oc32 en plots kan ik node instellen op pin van OC32.
Ook nu werkt de input vanaf de OC32 door tot op het beeldscherm.

Mijn voorlopige conclusie is dat het wel werkt maar dat er misschien nog kleine verbetering in zit met aanmaken van de switchboarden in Itrain.

@Leon Tevens mis ik nog in de Handleiding wat de beste waarde van de weerstandbank kan zijn.
In de handleiding staat wel de berekening voor extern, afhankelijk van wat je aansluit.

Maar ik ben heel blij omdat we nu weer extra mogelijkheden hebben met onze OC32's onder onze modulebaan.
De OC32 blijft mijn favoriet!
Nu nog graag keer cursus voor programmeren van devices.

Iedereen bedankt die heeft mee gedacht.
mvg
Jan


Netherlands

Mooi om te horen Jan!!!

Mocht je tijd hebben, volgende week woensdagavond 20 april organiseer ik een workshop voor OC32 waarbij het programmeren uitvoerig aan bod komt.

Dus als je zin hebt, je bent welkom!!

Groetjes

Netherlands

Martin
Waar mag dat zijn?


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)