Loading...
 

General


Te vroeg vrijgeven van achterliggend blok.

Netherlands

Beste mede gebruikers van Dinamo icm iTrain,

Hierbij wil ik een oproep doen aan alle gebruikers indien je dezelfde problemen ervaart op je baan als ik.

Wij Dinamo rijders voeden onze wisselstraten middels een relaisschakeling vanuit een aangrenzend blok. Wanneer een losse loc of trein door een complexe wisselstraat rijdt (wissels met daarbij ook nog kruiswissels opgenomen in de wisselstraat) en de beweging is dan van voedende blok voor wisselstraat naar het volgende blok dan zal het achterliggende blok in een aantal gevallen te snel worden vrijgegeven en daarmee de rijspanning voor de wisselstraat worden afgeschakeld terwijl de trein er nog niet volledig doorheen is. Hierbij kan het zelfs voorkomen dat de trein geheel stopt of dat een wagon met decoder voor aansturing van bijv. verlichting zijn verlichting zal uitschakelen. iTrain heeft problemen met deze manier van schakelen met delen van je rijweg. Het pas vrijgeven van het achterliggende blok door de stopmelder van het binnenrijdende blok is niet meer het uitgangspunt voor het rijden door een wisselstraat.

Helaas wordt op het forum van iTrain deze discussie al snel op slot gezet vandaar deze oproep.

Begrijp mij niet verkeerd, zowel Dinamo als iTrain zijn beide een product waar ik tot op heden erg tevreden over ben. De mogelijkheid om zowel met digitale als analoge locs te rijden is geweldig , vandaar ook de keuze voor Dinamo. De keuze voor iTrain vooral omdat het een Nederlands product is met een hoge mate van gebruiskvriendelijkheid en mede op aanraden vanuit Dinamo. Deze producten trokken immers al vanaf het begin met elkaar op.

Persoonlijk denk ik dat zowel Dinamo als iTrain hier gezamelijk een oplossing voor dienen te bedenken.

Ik hoop dat ook op dit forum het draadje niet meteen op slot gaat maar dat er serieus naar een oplossing wordt gezocht.

Dus meldt je in dit topic aan wanneer je dezelfde ervaring hebt zonder dat we afbreuk doen aan beide producten.

Met vriendelijke groet,

Maurice Mutsaers

Belgium

Ik heb het voorgehad op aftakkingen met gewone wissels.(dus geen wisselstraat)
(Er zijn 7 pagina's volgeschreven op het iTrain forum -> zie topic wissellengte Dinamo)
Bij mij kwam ook regelmatig de lok tot stilstand op een gewone wissel , omdat de achterliggende blok te snel werd vrijgegeven.
Momenteel is het opgelost , door een zeer lange uitschakeltijd te nemen voor de bezetmelders.
Met wisselstraten heb ik nog geen ervaring , omdat ik er geen heb op dit moment.

Ik denk dat de problemen zijn begonnen doordat de wissel met scherpe kant niet meer verbonden mocht worden met de aangrenzende blok (bezetmelder)

Netherlands

Hoi Claudio,

Dank voor je reactie.

Inderdaad 7 pagina's met discussie en een lapmiddel als oplossing. Niet echt bevredigend zou ik zeggen.

Ik hoop dat meerdere gebruikers zich zullen melden.

MvrG

Maurice Mutsaers


Netherlands

Hoi,

Ik zie het draadje nu pas,

iTrain kan wel degelijk omgaan hiermee. Ik moet zeggen dat ik ook dit probleem heb ervaren maar als tester van iTrain net even wat sneller de materie doorgrond. Het heeft te maken met een aantal facetten waarvan het belangrijkste is dat je alle lengtes goed hebt ingevuld als je op posities rijdt. het is ook erg afhankelijk van het type blok.

iTrain heeft in de programmering geen verschil tussen relais gestuurde wisselstraten of gewone straten. In het geval van iTrain berekend hij aan de hand van lengte trein, snelheid enzovoort exact waarneer de trein ruimschoots over de wisseltraat heen is. Als jou lengtes van de melders, de lengte van de trein of de geijkte snelheid niet correct is dan faalt dit principe en zal hij de straten te snel vrij kunnen geven.

Maar ook daarop zijn er uitzonderingen waarbij wisselstraten alsnog worden vrijgegeven voordat de trein weg is. Dat hangt af van een boel andere factoren. Dat is 9 van de 10 gevallen een instelprobleem. Tot op heden waren al mijn issues daarin gerelateerd. En zoals jullie op bijgevoegde foto kunnen zien, ik heb geen kleine wisselstraat!

Groetjes,

http://i1090.photobucket.com/albums/i366/martindomburg/Mobile%20Uploads/20160328_200455_zpss4rsedxh.jpg

Netherlands

Hoi Martin,

Dank voor je reactie.
Zoals jij aangeeft heeft het te maken met instellingen in iTrain. Echter deze instellingen kun je niet voor een wisselstraat afzonderlijk instellen en al helemaal niet per trein afzonderlijk, zonder dat deze instellingen op andere rij-acties over het zelfde trace daardoor beinvloed worden.

Met andere woorden.
Wanneer je inderdaad instellingen hebt gevonden die voor een trein met steeds dezelfde samenstelling onder dezelfde baan-condities blijkt te werken geldt dat helaas niet voor een andere wisselstraat of trein of dezelfde trein met meer of minder wagons (gedetecteerd) voor of nadat je gerangeerd hebt.
Kortom ......sad

Inmiddels met Frans hier ook over gesproken en problem blijkt heel herkenbaar te zijn en de oplossing moet je toch meer zoeken in de hardware in de vorm van extra detectie van de wisselstraat. (zo verklein je nl het probleem)

MvrG Maurice


Netherlands

Beste medegebruikers,

Inmiddels is er in iTrain een oplossing gevonden voor het beschreven problem.
Xander heeft een extra mogelijkheid ingebouwd bij blokeigenschappen om een blok te koppelen aan een volgende of vorig blok.
Hiermee voorkom je dat een wisselstraat welke gevoed wordt vanuit een blok te snel wordt vrijgegeven.

Zo zie je maar dat problemen die er ogenschijnlijk niet zijn toch opgelost worden.

MvrG Maurice


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)