Loading...
 

Dinamo


Drie maal TM44 werkt niet

Netherlands

Beste lezer,

Ik ben een starter en vooral met Dinamo. Ik heb een Plug & Play set aangeschaft met een RM-C en later twee maal een TM44 er bij gekocht.
Nu ik eindelijk wat tijd heb probeer ik TM44-2 en TM44-3 aan te sturen maar wat ik ook probeer ik zie alleen de eerste of ik moet TM44-2 adres 0.1 geven maar dan reageert hij niet op commando's.
Ik heb op elke TM44 een analoge trein gezet en kan degene op TM44-1 ook bedienen maar de overige zijn niet zichtbaar.

Met DinamoConfig kan ik ze ook zien en bovenstaande verhaal komt door het gebruik van DinamoUsersCC.
Als ik DinamoUsersCC verbreek en DinamoConfig start dan is de status Fault.

Als ik de TM's afzonderlijk aanstuur is er geen probleem en zijn de blokken zichtbaar en bestuurbaar, het maakt ook niet uit of ik de RJ45 kabel vanaf de RM-C in de eerste of laatste TM44 prik alleen adres 0.0 is zichtbaar.

De OC32 heb ik momenteel nog niet aangesloten.

Ik hoop dat bovenstaande probleem (uitdaging) omschrijving duidelijk is om me in ieder geval weer op weg te helpen.

Groet,

Wopke

Netherlands

Hoi Wobke,

Heb je 2 en 3 als Slave ingesteld?

Groeten,
Patrick

Netherlands

Hoi Patrick,

Dank je wel voor het meedenken maar jammer genoeg heb ik dat ook gedaan.
Ik heb "Plug & Play Handleiding 1.0" gevolgd en aangesloten volgens pagina 18 of te wel
TM44-1 1=on 2=on 3=on 4=on 5=on 6=on 7=off 8=off
TM44-2 1=off 2=on 3=on 4=on 5=on 6=off 7=off 8=off
TM44-3 1=on 2=off 3=on 4=on 5=on 6=off 7=on 8=on

Hierna heb ik de gekste configuraties nog geprobeerd waaronder ook de RJ45 kabels verwisseld, ik heb alleen de hoofdkabel nog niet gewisseld.

Dat ga ik nu ook nog even doen.

Groet,

Wopke


Netherlands

Wopke,

je vertelt dat je de DIP-switches op de manier zoals in de manual staat, hebt gezet, maar je vraagt ook of je de 2e TM44 misschien op adres 0.1 moet zetten. Maar dat doe je toch met die DIP-switches?

En wat gebeurt er als je bij die Fault in DinamoConfig het status venster sluit, dan klikt op reset Fault en dan weer de status opvraag?

Groet
Frans

Netherlands

Hoi Frans,

Dank je wel voor je reactie maar ook dat geprobeerd. Als ik reset Fault en vervolgens de status op vraag staat hij op OK.

Net de RJ45 kabel vervangen van de RM-C naar TM44-1 maar ook dat werkte niet. Ik heb vervolgens alle blokken eraf gehaald status opgevraagd welke met DinamoConfig OK was en vervolgens DinamoUsersCC opgestart deze weer afgesloten en weer bij DinamoConfig de status opgevraagd, wederom op Fault.

Ik ben verschillende dingen aan het proberen geweest vandaar ook TM44-2 op adres 0.1, ik zag toen wel een loc op TM44-1 staan en een op TM44-2 alleen op blok 18, de loc wilde niet rijden maar het was wel zichtbaar toen ik hem naar blok 17 duwde.

Ik weet niet of het door bovenstaande duidelijker wordt :-)

Groet,

Wopke


Netherlands

Wopke,

Heb je na het aansluiten en instellen van je TM44's je systeem (opnieuw) opgestart?
Dus aansluiten en instellen terwijl je systeem uit staat en dan pas aanzetten?

Mvg,
Leon

Netherlands

Leon,

Dank je wel maar ook dat heb ik gedaan. Ik heb de voeding uitgezet en de USB kabel uit m'n PC gehaald voordat ik dingen ging veranderen.

Groet,

Wopke


Netherlands

Misschien een gekke, maar is je voedingsspanning stabiel? Heb je de USB kabel van de RM-C in een HUb of direct op de Computer.

Ik heb bij mijn classic systeem van de week nog een gekke storing gehad dat spontaan de communicatie tussen de TM-H en RM-U wegviel. Lampjes begonnen zelfs te stotteren, en de helft van de TM's vielen uit.

Bleek allemaal veroorzaakt doordat de voedingsstekker van de HUB niet goed in de wcd gestoken zat......

Kortom, soms zit het in een heel simpel geval waar je niet zo direct aan denkt. Als de switchen goed staan, en je hebt de communicatie 100% gecheckt (Zit de stekker in de middelste zwarte poort op de RM-C? anders werkt het ook niet) Dan kan het enkel nog zitten in de voedingsspanning alvorens je kan zeggen dat de hardware niet goed is.


Netherlands

na ons telefonisch contact bleek het probleem te liggen in de interpretatie van de adressering.

Wellicht kan Wopke zelf even toelichten waar het knelpunt lag.

Groetjes


Netherlands

Martin,

Nogmaals bedankt voor het terugbellen ik was er blij mee.
Ik zat op de goede weg maar begreep de telling niet, het blijkt dus dat de tweede TM44 op Adres 0.1 moet en de derde op Adres 1.0.
Het klopt het staat in de tabel in de handleiding op pag. 18 maar ik dacht dat je eerst 0.0 t/m 15.0 moest gebruiken en vervolgens 0.1 t/m 15.1.

Onderstaande switch setting was de truuk.
TM44-1 1=on 2=on 3=on 4=on 5=on 6=on 7=on 8=on
TM44-2 1=off 2=on 3=on 4=on 5=on 6=off 7=off 8=off
TM44-3 1=on 2=off 3=on 4=on 5=on 6=off 7=on 8=on

Het is nu wel zo dat in DinamoUsersCC:
TM-1 telt van 1 t/m 16 voor blok 1 t/m 4
TM-2 telt van 65 t/m 80 voor blok 5 t/m 8
TM-3 telt van 129 t/m 144 voor blok 9 t/m 12

Indien in bovenstaande in de handleiding in Fig 18: "Schematisch overzicht RM-U – TM44 netwerk" op Pag.17 had gestaan had dat mij een hoop tijd gescheeld.

Groet,

Wopke


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)