Upgrading firmware drie keer ging het goed maar met (PM32) lukt niet

Australia

Hallo

Ik heb zojuist de RMU firmware updated tot 1.30. Ging goed. Vervolgens O32 via RMU in bootloader en BL transparant en dan 'RMU options' ingedrukt, krijg fout melding etc. Ging goed OC32 updated. Dus nu kan je de OC32 zien in Dinamo config als Activ. Wel viel me op dat de oranje LED nu constant brand op de OC32 wat die eerst niet deed maar de OC32 werkt OK. Ik vond het wel prettiger dat je met het oranje flitsen kon zien dat hij een komando kreeg. Is dat mogelijk te veranderen?

Vervolgens de TM44 via dezelfde wijze gedaan ging ook goed. Alleen de oranje TM44 LED flitst elke paar seconden.

Maar nu mijn probleempje. Ik heb een jumper geinstalleerd op de PM32 zoals bescheven. Na die installatie werkt de PM 32 nog steeds goed. Als je de jumper er inplaatst blijft de rode LED aan maar hij reageert niet op komandos, wat ik aanneem dat komt omdat de jumper er inzit, haal je hem er uit dan doet hij het weer. De groene LED flitst op komandos.

Dus toen dinamo config etc precies hetzelfde gedaan als met de TM44 en OC32 ook dimao config afgesloten. De processor op de PM32 is een BL 1.00 volgens de sticker. Deze keer als ik op 'connect to device' indruk (en wel degeljk de PM32 Acy file in bootloader gezet) en ik de jumper er uittrek met de vloeiende beweging dan maakt bootloader geen kontakt en ik heb een paar keer een seconde of 6 gewacht. Zoals al gezegd het ging feilloos met de OC 32 en TM44.

Enige iedeen wat fout ging gaarne even aangeven.

De PM 32 functioneert gewoon.

mvgr

Cornelis

Netherlands

Hallo Cornelis,

De bootloader op de PM32 werkt iets anders dan die op de andere modules. Er staat expliciet in de handleiding dat je systeem NIET moet aanzetten, vervolgens de jumper plaatsen en DAN je systeem moet aanzetten. De bootloader jumper op de PM32 werkt alleen als hij er op zit terwijl de module wordt aangezet.

Mvg,
Leon


Australia

Hallo Leon

Je had helemaal gelijk, doe het op die manier en het gaat goed. Dat is de jumper installeren voordat hij aangezet wordt.

Er zijn drie korte vraagjes over OC32. Voor de firmware update flitste het oranje LED als er een komando kwam, nu niet meer. OC32 functioneert verder wel. Ben bezig geweest in OC32 in transparant mode met die LED's anders te zetten maar er is slechts een optie vor de oranje LED. en het maakt niet uit of ik die kies of niet. Ben ik oranje flits kwijt?

Verder had ik begrepen dat na de upgrade de configuratie gelezen kon worden die voor de devices stonden maar dat zie ik niet ook al druk ik op 'Read all'. Zou dat mogelik moeten zijn?

De firmware is 3.0.10.

De software is 3.0.1, Ik ben device definitions kwijt maar dat zoek ik wel uit later, ik denk dat ik die weer ergens moet opslaan zodat die gelezen kunnen worden in de wizard?

mvgr

Cornelis


Netherlands

Hallo Cornelis,

Het antwoord op je OC32-LED vragen staat in de RM-U Release Notes
Daar staat ook dat "transparant mode" tegenwoordig niet meer hoeft voor de OC32. Alleen nog voor een firmware update van modules achter de RM-U. Wel zorgen dat je de laatste OC32Config hebt.

Ik weet niet wat je bedoelt met "de configuratie gelezen kon worden die voor de devices stonden". Als je bedoelt dat je ook de teksten kunt teruglezen uit de OC32, dat kan niet en volgens mij staat ook nergens dat dat wel kan, want die worden niet opgeslagen in de OC32. Er is simpelweg geen plek voor.
Een upgrade wist overigens nooit instellingen of configuraties, tenzij dat expliciet staat aangegeven.

Met hartelijke groeten,
Leon


Australia

Hallo Leon,
Wederom zeer bedankt voor je support.
Ik heb de laatste OC32 config en het geeft aan dat tunneling supported is maar ik krijg een message bi-directional communication not available of zoiets als ik 'request version' in druk. Dan alsnog transparant aan zet werkt alle communicatie wel gewoon.

Nog een laatste ding de oranje LED blijft aan (dat klopt), groen LED in OC32 message aangevinkt want ik vind het toch wel prettig als ik kan zien als er wat 'gepraat wordt' maar hij flitst niet als een kommando verstuurt wordt, maar de OC32 voert de opdracht wel gewoon uit.

Sorry verkeerd begrepen van uitlezen van OC32 opgeslagen configuratie ik denk dat ik dat met PM32 verwisseld heb.

Probeer een kursusje OC32 van Frans mee te pakken als ik over een paar maanden weer even in Nederland ben.

mvgr

Cornelis


 