Loading...
 

OM32, OC32 and LichtOrgel


RM-C met UCCI en OC32

Wat is er mis?

Een PC is verbonden via een RM-C +1 met een groep Dinamo artikelen, 8 stuks OC32 en een UCCI.
DemoConfig geeft aan dat alles is geactiveerd, dus technisch is de koppeling goed.

De PC communiceert correct met de UCCI. Met de OC32 's is het niet gelukt om een pin aangestuurd te krijgen. OC32 's zijn allemaal voorzien van 3.0 firmware

Kan de oorzaak te maken hebben:

instelling van de Transparant Mode?
de GND verbinding tussen UCCI en OC32 niet is aangesloten?
Bijgevoegd de opstelling zoals aangelegd onder onze verenigingsbaan. Zit hier misschien een opstellingsfout in.

m.v.g
Wim

Netherlands

Wim,

Je hebt het over "de" PC, maar in je tekening staan er twee.
Het is (mij) niet duidelijk wat nu op welke wijze waarmee dient te communiceren.

Mvg,
Leon

Leon,

Met alleen gebruik van PC1 voor een test via RS485 verbinding heb ik de UCCi als eerste getest, de auto rijdt, verlichting en reed contacten werken. Bij het testen van de OC32 is er geen communicatie bidirectioneel. Lees ik een device in dan verschijnt er een foutmelding.

PC2 is nog niet aangesloten, maar in de tekening geef ik aan dat deze via RS232C gaat communiceren voor de auto,s. Dit is voorheen gebeurd door de directe verbinding USB kabel naar de PC2. De OC32 's met een USB verbinding via U485. De PC 2 en PC1 werken beide met Koploper.

m.v.g
Wim


Netherlands
Een fout zoeken in een reeks van negen apparaten is lastig. Het snelst bij de vaststelling van de locatie van het probleem bereik je door steeds de helft af te koppelen. Dus de 2e rij met OC32's en de UCCI afkoppelen. Wel even de terminator op de rechtse OC32 plaatsen. Bij een positief resultaat: twee OC32's aankoppelen, anders twee OC32's afkoppelen. Wel steeds de plaats van de terminator aanpassen.

Bedankt voor de tip Martin.

Zodra er weer een clubavond is gaan we zeker verder zoeken en kleinschalig beginnen met testen.

m.v.g
Wim

Leon,

De hele groep van OC32’s en UCCI werkt nu met de RM-C via RS485 gestuurd met de PC en Koploper.
Zowel de treinbaan als de autobaan. Door de grootte van beide banen kan dit in de praktijk alleen als er met 2 computers wordt gewerkt. Eén voor de treinbaan en één voor de autobaan.

Mijn vraag:
Klopt het dat dan de UCCI (in de RM-C groep) via RS232C convertorkabel in de 9-polige aansluiting (met verlenging via een nulmodemkabel) naar de USB poort van de autobaan PC wordt aangesloten?
Op de UCCI het bruggetje gesloten naar RS232C, en signaaldraad pin2 van OM32 uitgang naar K1 OC32’s

m.v.g
Wim


Netherlands

Beste Wim,

Nee dat klopt niet.

  • Je OC32's krijgen dmv RS485 opdrachten van de treinen-PC via de RM-C. Via deze interface kun je ook je OC32's configureren.
  • Je OC32's krijgen dmv RS232 opdrachten van de auto-PC via de UCCI
  • De UCCI is verbonden met USB aan de PC en krijgt via USB zijn opdrachten. UCCI is dus NIET verbonden met de RM-C, behalve dat ze een GND delen. Je wilt immers geen opdrachten naar UCCI sturen via de RM-C, want dat wil je doen met een aparte PC.


De RM-C heeft in dit geval functioneel geen nut. Je kunt net zo goed een U485 gebruiken. Het enige voordeel van de RM-C is dat er een galvanische scheiding is tussen de treinen-PC en de OC32's ("de baan").
Als je een UCCI/E Rev10 hebt dan is de USB hiervan galvanisch gescheiden van de rest van UCCI.

Mvg,
Leon


Netherlands

Overigens kun je UCCI ook op de auto-PC aansluiten met RS232, maar dat moet dan wel een andere RS232 zijn dan de bus die naar je OC32's gaat. Je hebt dan een UCCI nodig met zo'n 9-polige subD male connector waar een standaard nulmodemkabel in kan. De RS232 voor je OC32's sluit je aan op het groene stekkertje.

Mvg,
Leon

Leon,

We hebben voorheen al gereden met aparte PC voor trein- en autobaan.

- De autobaan PC via USB aan de UCCI en de OC32 ‘s via het groene stekkertje
- De treinbaan via U485 voor de OC 32 ‘s

Dit heeft tot tevredenheid gefunctioneerd.

Maar we hebben meer reed contacten onder de baan dan 128. Er is dus een tweede en misschien op termijn een derde UCCI nodig. De twee UCCI’s zijn van het oude type voorzien van 9 polige sub-D stekkers.
Op Rail 2017 hebben wij begrepen dat meer dan één UCCI in gebruik een RM-C vereist.
Deze is toen daarvoor aangeschaft.
De vraag is nu hoe de UCCI’s met elkaar te verbinden voor gebruik van 256 reed contacten.

m.v.g
Wim


Netherlands

Hallo Wim,

Als je zelf begint met halve informatie krijg je een half antwoord of helemaal geen. Je vraag was waarom je opzet niet werkt.

Mvg,
Leon


Netherlands
  • Je wilt een MCC systeem maken met meer dan één UCCI. In dat MCC systeem zitten ook meerdere OC32's. De auto's hebben een eigen PC voor de besturing.
  • Dezelfde OC32's moeten ook bestuurd kunnen worden vanuit een andere PC voor trein besturing.
  • Je hebt reeds een RM-C.


Je auto-PC stuurt de RM-C aan en die stuurt op zijn beurt de UCCI's en de OC32's via RS485. De UCCI's kunnen UCCI-u of UCCI-s zijn. De USB op UCCI-u gebruik je niet. Via deze RM-C kun je de OC32's ook configureren.
RS232 is hier geen optie, want de RM-C heeft geen RS232 beschikbaar. Dat zou wel kunnen als je een RM-U (full version) hebt.

De vrije RS232 input op de OC32's kun je dan gebruiken om ze te besturen vanaf je treinen PC. Die PC moet dan een RS232 signaal uitsturen, ofwel via een echte com-poort of dmv een USB-RS232 converter. RS485 is hier geen optie want die zit niet als tweede interface op je OC32's. Dat zou wel kunnen als het OC32/NG's zijn, daar kun je namelijk 2 RS485 interfaces op zetten. Op de OC32 (niet /NG) is dat ook te maken, maar dan moet dat een externe converter zijn. Dat lijkt me echter de moeite niet waard, want via RS232 werkt het ook.

Mvg,
Leon


Hallo Leon,

Het spijt mij dat mijn informatie onvolledig is geweest. Bedankt, we gaan met dit concept aan de slag.

m.v.g
Wim


Hallo Leon,

Situatie nu:

Auto PC via USB met RM-C aangesloten op voorlopig 1 UCCI en 8 OC32’s
Trein PC via USB convertor RS232 op K1 pin 4 voor de communicatie met de 8 OC32’s
van de UCCI branden de led’s rood en oranje
van de OC32’s brandt de oranje led en knippert de groene led

Gevolg:

de UCCI communiceert met de auto’s
de OC32’s werken niet voor de auto’s (servo’s) en treinen (seinen etc.)

na “Activate Transparent Mode” in OC32 Config:

van de OC32’s knippert dan alleen de groene led
zowel de auto pc als de trein pc communiceren met de OC32’s
van de UCCI zijn de rode en gele led uit en is er geen communicatie met de auto’s

Hoe los ik dit op?

m.v.g
Wim

Hallo Leon,

Het probleem is inmiddels opgelost en mijn vraag daarmee niet meer relevant.

m.v.g.
Wim


 