Sluiten van de databus/clockbus bij meerdere TM44 en OC32

Ik ben mijn definitieve baan aan het opbouwen en heb inmiddels 3 x TM44 en 3 x OC32(OC32NG) aangesloten. Elke TM44 heeft zijn "eigen" OC32. De TM44 zijn via UTP met elkaar verbonden. De eerste, aan de RM-C, is Master en de andere twee zijn slave. Alleen op de derde (laatste) TM44 zijn dipswitches 7 en 8 op on gezet, So far so good.

Mijn vraag is nu op welke OC32 de jumpers TC/TD geplaatst moeten zijn? Is dit op alle of alleen op de OC32 die aan de laatste TM44 is aangesloten?

Netherlands

De data bus en de clockbus sluit je alleen op de allerlaatste module in de bus. Alle tussenliggende modules mag die open blijven.

Het maakt ook niet uit of dat een tm44 is of een oc32, sinds de NG generatie kan de clock namelijk ook op de oc32 worden gesloten.

In jouw geval mag je bij alle modules de C en d open zetten, omdat je op de laatste tm44 nog een oc32 hebt aangesloten plaats je daar de jumpers op de d en c.

Indien je een rmu hebt ipv een rmc dan zet je op de eerste tm44 alsnog jumper 8 op on (clock).

Waarom heb je eigenlijk de oc op de tm44 aangesloten en niet in de bus doorgezet met de patch kabels? Dat is makkelijker dan aftakken, daarom heeft de NG ook de rj45 connectoren.

Groetjes


Netherlands

In aanvulling op Martin:
Bij TM44's en OC32/NG's die in een bus zitten: alleen terminators op de laatste module. De RM-C is meestal de eerste en sluit de bus dus aan het begin af. Moeilijker is het niet.
Als je OC32's (niet /NG) hebt sluit je die normaliter aan op een TM44 met een korte kabel (max 1m). In dat geval kun je die OC32's gewoon negeren en dus ook NIET de bus afsluiten daarop, ook niet als die OC32 op de laatste TM44 zit. Afsluiten gebeurt immers al op de laatste TM44.
Het kan ook anders, maar het bovenstaande is echt het meest eenduidig.


 