Loading...
 

OM32, OC32 and LichtOrgel


OC32/NG communiceert niet met pc (2)

Netherlands

De onlangs ontvangen OC32/NG (met rode 8-pol instelschak.) heeft een probleem.
Alleen de groene led knippert.
Als ik op Request Version druk, dan krijg ik de volgende melding:
No response received, resetting bedirectional communication

Bij mijn andere OC32/NG (met blauwe 8-pol. instelschak.) heb ik dat probleem niet.
Beide OC32's heb ik afzonderlijk (stand alone) geprobeerd via RS485 en een netadapter van 12 V=.
Beide hebben adres 0 en de jumpers voor de afsluitweerstand zijn aanwezig.

Wat gaat er verkeerd? Wat is de oplossing?

Netherlands

Hallo Martin,

de kleur van de dip-switch zal het probleem niet zijn ;->>

Je probeert ze allebei op adres 0, maar dat doe je toch wel ieder apart? Dus niet tegelijk aangesloten?

Zou je eens willen proberen om de niet werkende OC32/NG opnieuw te flashen? Ook daar moet uiteraard gecommuniceerd worden, dan weten we of dat het wel doet.

Groet
Frans


Netherlands

Hallo Frans,

Ja, dat doe ik bij ieder apart, want ik schreef: "Beide OC32's heb ik afzonderlijk (stand alone) geprobeerd".

Wat bedoel je met 'flashen'? Is dat via de AVRootloader het programma 'OC32_3100.acy' opnieuw aanbrengen? Dat had ik al gedaan. Het inlezen gaat precies volgens de procedure waarbij ook de lijst met resultaten er net zo uitziet als anders. Zojuist heb ik dat nog eens gedaan. De lijst ziet er zo uit:

22.11.18-21.22.26-345 > Connecting on port COM3...
22.11.18-21.22.51-188 > Device connected
22.11.18-21.23.15-061 > Program...
22.11.18-21.23.15-077 > execute compiled data
22.11.18-21.23.15-077 > 3.1.0.0
22.11.18-21.23.15-077 > selected options in compiled file:
22.11.18-21.23.15-077 > - programming FLASH
22.11.18-21.23.15-077 > - FLASH data are encrypted
22.11.18-21.23.15-077 > - erase FLASH during programming
22.11.18-21.23.22-396 > executed in 7,31 sec

Maar het communiceren wordt er verder niet anders van. Het klikken op Request Version geeft hetzelfde resultaat: No response received, resetting bedirectional communication
De oranje led op de U485 licht even op, maar de oranje led op de OC32 niet. Bij mijn andere OC32/NG licht de oranje led wel op als ik op Request Version klik en krijg ik het resultaat in beeld: Firmware Version: 3.1.0.0


Netherlands

Martin,

Als je kunt flashen werkt de communicatie zou ik concluderen.
De kleur van de dipswitches zal inderdaad de oorzaak niet zijn.
Maar probeer toch eens alle dipswitches OFF en dan op adres 15 (of 16 als je vanaf 1 telt).
OC32 wel uit en aan nadat je de dipswitches verzet hebt.

Mvg,
Leon


Netherlands

Leon,

Bingo! De rode dipswitches stonden allemaal nog op OFF. Ik heb ze nu allemaal op ON staan. Adres 0 werkt nu prima.


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)