Conflict tussen ADM-MX en weerstandsbank?
In één van mijn OC32/NG modules (nr 2) heb ik 2x ADM-MX geladen in de eerste twee slots (pin 1-16), een sink-driver in slot 3 (pin 17-24) en een weerstandsbank in slot 4 (pin 25-32).
Met de 2x ADM-MX en 4x MDDEC stuur ik 32 dubbelspoelwissels aan op pin 2.1-2.16, zonder problemen.
Op pin 2.32 heb ik een servo aangesloten, bestemd voor mijn overweg. De servo werkt (gedefinieerd als generic on/off met set servo voor aspect 0 en aspect 1) naar behoren als ik het test. Mij valt alleen op dat OCConfig als pin-adres 2.48 geeft, in plaats van 2.32.
Vervolgens heb ik in iTrain de overweg aangesloten op 2.32. Bij dummy-rijden (dus zonder aangesloten interface) werkt de overweg naar behoren. Zodra het blok bezet is, sluit de overweg en geeft deze weer vrij als het blok ook vrij is. Als ik de interface verbindt dan reageert wissel 32 van de MDDEC op het sluiten van de overweg. Deze wissel is aangesloten op pin 2.15 met aspect 6 en 7.
In iTrain de overweg aansluiten op 2.48 kan niet, omdat dit automatisch omgenummerd wordt naar 3.16.
NB: Bij controle van de pinnen 2.17-2.32 bleek dat de nummering in OCConfig systematisch 16 te hoog was, dus 2.33-2.48.
Hoe kan ik dit conflict met de pin-adressering oplossen?
Graag een helpende hand, Frank Peelen.