Loading...
 

OM32, OC32 and LichtOrgel


vreemde storing bij wissel-multiplexing

Ik heb 32 wissels (dubbelspoel) aangesloten op 4 MDDec- units. Op OC32/NG (nr 2) in combinatie met iTrain werkte dit tot de zomer prima.
Bij het weer oppakken van mijn hobby bleken er 8 wissels maar gedeeltelijk te functioneren (vanuit afgebogen stand naar rechtdoor). Bij rechtstreeks aansluiten aan 9V DC (dus zonder OC32 en iTrain) was er geen probleem. De storing doet zich voor bij wissels met de volgende instellingen in iTrain:
2.1 aspect 0,1
2.3 aspect 0,1
2.5 aspect 0,1
2.7 aspect 0,1
2.9 aspect 4,5
2.11 aspect 4,5
2.13 aspect 4,5
2.15 aspect 4,5
Gezien de systematiek in de bovengemelde lijst vermoed ik een storing/defect in
één van de 16 "draden" in de diodematrix. Is er een hint te geven waar ik moet zoeken?
Bij voorbaat dank,
Frank

Netherlands

Frank,

Waarom gebruik jij Aspects 4 en 5 in iTrain?
De bedoeling is gewoon adres 1..32 Aspect 0 en 1
Ik zou zeggen PS0 of PS1 los (draad pin 4 of 5 tellend vanaf 0) of driver defect.

Mvg, Leon


Hallo Leon,
De enige manier om de adressering in iTrain goed te krijgen en niet meer dan 16 pinnen te gebruiken was om op de oneven adressen (2.1, 2.3,...,2.15) per wissel twee aspecten te gebruiken, dus 0,1 voor wissel1; 2,3 voor wissel 2; 4,5 voor wissel 3 en 6,7 voor wissel 4. Op deze manier kon ik 8 x 4 wissels aansturen met pinnen 1 tm 16. De pinnen 17 tm 32 kon ik daardoor gebruiken met een sink-driver of weerstandsbank.

Wat betreft PS0 of PS1 los: op het oog zit alles nog OK. Ik zal helaas dus alles moeten doormeten.
Mvrgr, Frank


Netherlands

Hallo Frank,

De enige manier om de adressering in iTrain goed te krijgen en niet meer dan 16 pinnen te gebruiken was om op de oneven adressen (2.1, 2.3,...,2.15) per wissel twee aspecten te gebruiken...

Dat klopt niet.
De definitie (16)MX:MX+MX-32 maakt 32 adressen aan voor Pinnen 1..16. Elk adres is één wissel en die kun je gewoon sturen met Aspect 0 = rechtdoor en Aspect 1 = afbuigend.
De OC32 kent maximaal 128 adressen, dus dan hou je er nog steeds 96 over voor de Pinnen 17..32. iTrain kan deze 128 adressen ook aansturen (Koploper trouwens ook). Volgens mij moet dat bi iTrain dan met OC32X-Aspect, maar dat zou ik even moeten nakijken.

Mvg, Leon

Beste Leon,
We zijn het helemaal eens dat er 32 adressen aangemaakt worden op pin 1....16. Elke wissel gebruikt 2 aspecten. Om dit in iTrain (standaard versie 4.1.18) goed werkend te krijgen was het nodig om elke oneven pin (8 stuks dus) te voorzien van 4 paar aspecten. Vandaar mijn volgende schema:
wissel 1 pin 1 aspect 0 en 1
wissel 2 pin 1 aspect 2 en 3
wissel 3 pin 1 aspect 4 en 5
wissel 4 pin 1 aspect 6 en 7
wissel 5 pin 3 aspect 0 en 1
enzovoort
wissel 32 pin 15 aspect 6 en 7
Dit was zowel onder Windows10 als onder Linux de oplossing. De communicatie van de wissels in iTrain naar aansluitingen van de 4 MDDec was dus destijds (zie eerdere draadje) mijn probleem. Nu is het waarschijnlijk een los draadje (een fysiek draadje)
Mvrgr, Frank


Netherlands

Hallo Frank,

Het zou kunnen dat die 128 adressen per OC32 pas in iTrain 5 gemaakt is, maar volgens mij zit het er al een hele tijd in en is dat ergens in 4.nogwat er in gekomen. Maar zeker weet ik het niet. Het zou natuurlijk kunnen dat het nog niet kon toen jij het geïmplementeerd hebt.

Jouw methode werkt ook en is uiteraard niet de oorzaak van je probleem. Alleen andere gebruikers die dit lezen zouden zo maar kunnen denken dat het ingewikkeld via hogere Aspects moet. Dat is dus in elk geval al lang niet meer het geval. Je krijgt bij iTrain en Koploper gewoon 32 opvolgende adressen die je op 0 en 1 kunt zetten. De aansturing van de juiste wissels in de matrix regelt de OC32 zelf.

Mvg, Leon


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)