Adressering TM44
Hallo allen. Ik heb onlangs mijn baan (met 14 x tm44 en 5 x OC32) afgebroken om helemaal opnieuw te beginnen (teveel beginners fouten zoals geen ringleiding etc.). In het verleden nauwelijks problemen gehad met adressering.
Dus vol goede moet er weer tegenaan! Nu heb ik de eerste 4 TM’s weer onder de baan aangesloten en heb ik een probleem met de adressering. Mijns inziens heb ik precies de turorial van Martin Domburg / de handleiding van Leon van Perlo aangehouden. Bij de eerste TM gaat het ook goed (netjes blok/Adres 1.1t/m 4.4). Wanneer ik echter naar de tweede TM ga, wordt dit ineens adres 17.1 t/m 20.4). Wat doe ik verkeerd?
Voor de duidelijkheid nog de volgende punten;
- Volgens mij heb ik de dipswitches precies staan zoals in de eerder genoemde schema’s van Martin en Leon (module 0.0 daarna module 0.1, module 1.0 daarna module 1.1 enzovoort.
- de eerste TM is master, de rest slave (switch 6)
- clock en data bus zijn op de eerste en laatste TM afgesloten switch 7 + 8).
- ik rij verder met iTrain (laatste versie).
In het verleden is mij overigens al eens opgevallen dat er rare dingen aan de hand waren met adressen na een update van iTrain. Komt dit iemand bekend voor?
Ik hoop dat jullie mij hier verder mee kunnen helpen.
Alvast bedankt en een mooi weekend!
Vriendelijke groet,
Wouter