Netherlands

Hallo,
Enige tijd geleden ben ik met een nieuwe baan begonnen. Inmiddels ben ik zover dat de eerste TM-H in combinatie met CD16 is aangesloten Als ik op de K1 van de TM-H meet zijn daar de juiste spanningen aanwezig en ook op de CD16. het enige wat ontbreekt dat de led op de TM-H niet oplicht.
Heb al veel geprobeed. Maar helaas. Misschien is er iemand die kan zeggen wat er ontbreekt of niet goed is.
Met vriendelijke groet, Koos v. d. Loo

Netherlands

Is de communicatie tussen met RM-H of RM-U wel ok?
Heb je de juiste keuze gemaakt Master/ slave?

Groeten,
Patrick

Netherlands

patrick,
Bedankt voor je reactie. Wat betreft de communicatie van de TM-H en de RM-U het volgende.
Als de installatie is opgestart brandt de blauwe led, de gele led ernaast staat te knipperen en de blauwe led brandt.
Deze TM-h is de eerste dus de master. de contacten 3-4 zijn open want er wordt met RS485 gewerkt.


Netherlands

Patrick,
Als toevoeging bij mijn reactie:
Ook heb ik al een andere TM-H in combinatie met een cd16 geprobeerd. Het resultaat was het zelfde.
Groet, Koos.


Netherlands

Dat de TM-H de eerste is betekent niet dat hij "dus" master is, dat moet je in principe zelf instellen. Maar voor communicatie maakt dat niets uit. Het adres waar de TM-H op staat ook niet. Het is daarom niet de oorzaak.
Met inachtneming dat je stelt dat de juiste voedinsspanningen aanwezig zijn en dat je verschillende TM-H's hebt geprobeerd (defect van de TM-H ga ik daarom niet van uit, maar die kans is uiteraard niet nul)
Gele LED op de RM-U knippert = zenden en geen antwoord op bericht.

  • Kabel RM-U naar TM-H niet juist of niet in orde
  • De TM-H is geen RS485 versie
  • RM-U defect of fout ingesteld


Mvg, Leon


 