instelling OC32 voor motoren bi directioneel.
hallo allemaal,
ik ben nu bezig om conrad wisselmotoren aan mijn (nieuwe) oc32 aan te sluiten.
Deze hebben twee draden met een diode en een zonder. Ik heb de twee draden met een diode aangesloten aan Q0 pin van de K5 stekker en de andere draad aan Q1 pin van de K5 stekker. Op de Vp pin heb ik een positieve spanning van 15V gezet.
Aan de aarde pinnen heb ik de min van de 15V voeding aangesloten.
De OC32 module heeft adres 1 gekregen achter mijn OM32 module die adres 0 heeft (in koploper).
Er is een gestabiliseerde voeding aangesloten als voeding voor de OM en OC en het groene lampje op de OC knippertrustig 1 X per seconde.
Ik heb in de handleiding voor de OC32 gelezen dat ik in de OC32 configuratie kan instellen dat de uitgangen niet tegelijkertijd aangeschakeld kunnen worden. Dit kan ik niet vinden.
Kan iemand helpen waar dit staat.
met vriendelijke groet,
Marco Kranenburg