Runtime Error
Bij het configuren met OM32 config, kreijg ik steeds de melding Run-time error '8020' Error reading comm device.
DinamoUsersCC werkt wel via dezelfe commpoort. Via USB/serieel converter. Windows7
Waar kan dit aan liggen? Ik kan zo mijn OM32 niet configureren.
Kabeltje van K1 pin4 op de OM32 naar RM-H direct achter de SUB-D connector waar alle communicatie naar de andere boards loopt.
Groeten,
Patrick