Loading...
 

OM32, OC32 and LichtOrgel


OM32 probleem in Koploper

Netherlands

Wie kan mij helpen een relais dat op een OM32 is aangesloten, te bedienen vanuit Koploper?

Het relais werkt als ik het bedien vanuit OM32Config 1.3 en ook als ik het bedien vanuit Dinamousers.
In Koploper 7.2 kan ik wel een schakelaar aanmaken en als ik de Excelsheet opvraag zie ik deze ook vermeld staan. Maar werken wil ie niet.

Ik heb al hoofdstuk 6 uit de Handleiding OM32 Serial een aantal keren doorgenomen, maar kom er niet uit.

OM32Config versie 1.41 gedownload en geïnstalleerd. Dat leverde geen verbetering.

Netherlands

Hallo Jacques,

Misschien kun je beschrijven welke stappen je allemaal genomen hebt. Ik kan ze hier uiteraard ook beschrijven, maar dan type ik de handleidingen over, dat heeft weinig zin lijkt me.

Zorg ervoor dat je

  • in OM32Config apparaat aan/uit hebt geselecteerd.
  • de configuratie hebt opgeslagen als config-file voor Koploper
  • in Koploper dit bestand hebt gekoppeld als OM32 Configuratiebestand
  • in Koploper de juiste com-poort hebt voor de OM32('s)
  • digitaal systeem actief is. Bedenk dat de OM32 aansturing alleen dan werkt (ook al is het een aparte verbinding, zo werkt het nu eenmaal in Koploper)
  • in Koploper het digitale onderdeel OM32serial selecteert.


Mvg,
Leon

Netherlands

Dag Leon,

In OM32Config heb ik
OM32 Module: 1 - Uitgang: 17 - Initstand: 0
Beschrijving: Relais 1
Apparaat Selectie: 1 Div: Aan/uit

in de Test gaat het relais in stand 1 Aan (relais trekt aan) en in stand 0 Uit (valt af).

Ik heb de configuratie opgeslagen als config-file voor Koploper met de knop Genereer.
Waar die file terechtkomt weet ik niet en hoe die heet evenmin.
Ik heb de file ook met de knop Opslaan weggezet en daarvan vind ik een DAT-file fs.cfg waarmee Koploper niks kan.
Ik heb gezocht in de directory ...\Pahasoft\Koploper.

In DinamoUsers heb ik bij OM32 voor uitgang 17 met commando 3 het relais opgekregen en met 2 weer af kunnen laten vallen. De commando's 0 en 1 weren niet. Voor de parameter heb ik gewoon 0 laten staan.

Ik denk dat ik geen goede configfile heb, maar hoe maak ik die?
In Koploper zie ik ook al die seinbeelden niet meer, alleen een tweekleurig sein.

De hardware zit wel goed, want in iTrain was dit een van de weinige dingen die wel werkten (vandaar dat ik weer bij Koploper terug ben).

Ik weet niet of dit voldoende informatie is?

Mvg
Jacques


Netherlands

Jacques,

''Ik heb de configuratie opgeslagen als config-file voor Koploper met de knop Genereer.
Waar die file terechtkomt weet ik niet en hoe die heet evenmin.''

En waarom weet je dat niet? Je geeft de naam en locatie van dat bestand zelf op, exact zoals dat gaat bij "opslaan".
Als je dat bestand niet "kunt vinden" kun je het ook niet koppelen aan Koploper en zal het niet werken.

Mvg,
Leon

Netherlands

Hoi Jacques
Er bestaat een kans dat je gegeneerde configfile in je map terecht is gekomen waar ook de om32config is opgeslagen.
Groeten,
Patrick


Netherlands

Een probleem is mij nu wel duidelijk, want ik dacht dat die config file een default naam had. Ik heb het nu geprobeerd met een file die ik "pieter" heb genoemd om hem gemakkelijk terug te kunnen vinden.
Deze stond in de Koploper subdirectory van Prog Files en manifesteert zich als Microsoft Office Outlook-configuratiebestand met het 4-kleurige pictogram en is 1k groot. Wie denkt er nou dat dat bij Koploper hoort?

In Koploper heb ik onder instellingen per database
onder tabblad Algemeen-1 bij Speciaal digitaal systeem ingevuld voor Configuratiebestand: C:\Program Files\Pahasoft\Koploper\pieter.cfg (dus dat Outlook-geval).
onder tabblad Algemeen-3 bij Default functiedecoder: DINAMO digitale output.
onder tabblad Parallel63/OM32/.... bij Configuratiebestand diezelfde pieter.cfg

Helaas zit ik nog steeds met hetzelfde probleem dat het relais wel werkt onder OM32Config en Dinamousers, maar niet met Koploper.

Moet ik nog andere stappen ondernemen?

Mvg
Jacques


Netherlands

Hallo Jacques,

onder tabblad Algemeen-3 bij Default functiedecoder: DINAMO digitale output
...
Moet ik nog andere stappen ondernemen?

Ja, lezen wat ik hierboven schrijf:

Zorg ervoor dat je

  • in Koploper het digitale onderdeel "OM32serial" selecteert.

en dus NIET "Dinamo digitale output"
Dat mag je best als default instellen, maar dan zul je bij de schakelaar in Koploper wel specifiek iets anders moeten aangeven.

Mvg,
Leon


Netherlands

Deze stond in de Koploper subdirectory van Prog Files en manifesteert zich als Microsoft Office Outlook-configuratiebestand met het 4-kleurige pictogram en is 1k groot. Wie denkt er nou dat dat bij Koploper hoort?

Dat is toch normaal? Microsoft denkt namelijk dat alles van hen is mrgreen

Je kunt dat trouwens zelf aanpassen in je PC, maar een cursus Windoos gaat m.i. buiten de scope van dit forum

Mvg,
Leon


Netherlands

Beste Leon,

Eindelijk heb ik het doorredface
Ik had onder digitale onderdelen OM32 gekozen (kwam ik als eerste tegen bij het lezen van boven naar beneden). Ik struikelde over het laatste punt uit jouw lijstje

Het heeft een hele dag zoeken en bijna een hele dag mailen gekost maar ik ben eruit want het werkt nu.
Heel erg bedankt voor je hulp.

Waarschijnlijk tot een volgende keer want nu kan ik aan mijn schaduwstation beginnen.

Groet
Jacques


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)