OM32 schakelt Viesmann sein niet
Beste forumleden.
Sinds kort een probleempje met het schakelen van een Viesmann vleugelsein.
Het sein heeft altijd zonder problemen gefunctioneerd via de OM32. Aangestuurd door Koploper. Van het een op het ander moment gaat de vleugel wel omhoog, maar niet meer naar omlaag. De OM32 levert gewoon spanning. Hier een led op aangesloten (bij het omhoog en omlaag gaan in Koploper licht het led op)
Het sein separaat schakelen via een externe voedingsbron geeft geen problemen. Het sein functioneert dan naar behoren.
Het lijkt erop dat het sein meer weerstand heeft dan voorheen. Als ik het sein via Koploper schakel hoor ik de seinaandrijving klikken.
Het sein gedemonteerd geen zaken kunnen vinden. Contacten zijn schoon. Is het mogelijk de spanning van de OM32 te verhogen? Mogelijk is dan het probleem opgelost.
Groeten Walter