Loading...
 

OM32, OC32 and LichtOrgel


Lengte aansluitdraden

Netherlands

L.S.

Wat is maximale toegestane lengte van de draden tussen een OC32 en een servo, danwel tussen een OC32 en een SP04(R)?

Ik heb de handleiding en het forum doorzocht, maar kan niet ontdekken wat die lengte is (tenzij ik natuurlijk verkeerd kijk).

Alvast bedankt voor de moeite.

Groeten,

Barry

Netherlands

Hallo Barry,

er is niet een bepaalde maximum lengte, maar de vuistregel is dat je de afstand van SP04R tot servo zo kort mogelijk houdt. Dat bepaalt dan uiteindelijk de lengte naar de OC32. Omdat de filterfunctie voor storingen op de SP04R zit, is die lengte dan minder kritisch.

Groet
Frans


Netherlands

Hai Frans,

Duidelijk wat betreft de SP04. De draden van de servo zelf wil ik zo weinig mogelijk verlengen.

Dat de lengte tussen OC32 en SP04 minder kritisch is, is helder.
Is er een indicatie te geven, bij welke lengte het wel kritisch begint te worden?
Moeten ik dan in maximaal een aantal meters denken of kan dit ook tot meer dan 10 meter oplopen?

Groeten,

Barry


Netherlands

Barry,

Er is geen duidelijk gedefinieerd maximum. Hoe groter de afstand hoe groter de kans op storingen. Hoe nauwkeuriger je e.e.a. aanlegt hoe kleiner de kans op storingen. Maar 10 meter, dat is 20 meter beide richtingen op. Dan plaats je de OC32 wel op een weinig strategische plek of je hebt wel heel weinig aan te sturen in een radius van 10 meter. In de praktijk komt meer dan 5 meter zelden voor.

Mvg,
Leon


Netherlands

@Leon,

Mijn dank voor de uitleg.
Mijn baan is maximaal 5 meter lang, maar een paar maal "de hoek om" en er komt zomaar een paar meter bij.
Ik wil 2 stuks OC32 installeren voor servo's en een aantal andere sturingen. De lengte van de draden blijft dan beperkt, maar kan (met bochtjes, e.d. mee) toch wel oplopen. Meer als 5 meter zal het nooit worden.

In ieder geval wel dus strak kijken naar de planning van de plaats.
De OC32 werkt overigens perfect en heeft ontzettend veel mogelijkheden, waarvan ik diverse nog moet uitproberen. 👍👍

Nogmaals mijn dank voor de info.

Groeten,

Barry


Netherlands

Hallo Barry,

Zoals je schrijft: Bij "een baan" van 5 meter en een strategische plaatsing van je OC32's zal de afstand tot de dichtstbijzijnde OC32 nooit meer dan 5 meter zijn. Ik kan me zelfs niet voorstellen dat je boven de 3 meter uitkomt. Dergelijke draadlengtes zijn bij een goede aanleg geen probleem.

Mvg,
Leon


Netherlands

@Leon,

Op mijn vorige baan had ik alle elektronische onderdelen aan de achterzijde gemonteerd en ging daarvandaan naar de verschillende wissels, seinen en railsecties. Die baan was 2,70 mtr bij 2,10 mtr en 1,40 mtr diep. Daar had ik soms al draden van 3 mtr (door alle bochten en hoeken om de draden netjes weg te werken).

Mijn nieuwe baan wordt qua diepte (1,4 mtr) hetzelfde, maar beide poten worden letterlijk de dubbele lengte. Heb overwogen om weer alle componenten aan de achterzijde te monteren, maar dan loop ik de kans, dat sommige draden erg lang worden. Vandaar mijn vraag.

Mede op basis van jullie gegevens, heb ik besloten om de componten zo strategisch mogelijk onder de baan te plaatsen en zo (te) lange draden te voorkomen.
Qua planning vraagt dat om aanpassing van mijn ontwerp voor plaatsing van componenten, kabels, e.d., maar daar ik nog in de ontwerpfase zit en letterlijk de 1e spant nog moet zagen, kan ik nu zaken aanpassen.
Op naar de volgende uitdaging (en eventueel volgende vragen voor dit of een ander forum) 👍😊

Groeten,

Barry


 