Loading...
 

OM32, OC32 and LichtOrgel


OC32 Servo en relais

Netherlands

Beste gebruikers,

Ik ben nog redelijk nieuw in het configureren van de OC32's.
Ik wil 1 OC32 gebruiken voor het aansturen van 32 servo's voor de wissels en de tweede OC32 voor het aansturen van 32 monstabiele relais voor de puntstukken. Hoe kan ik dit het beste configureren binnen de OC32's en dit in combiatie met iTrain?

Groet,
Bert

Netherlands

Hallo Bert,

Wat jij wilt is helemaal niet handig.
Een wissel is een motor plus puntstukaansturing. De bedoeling is dat die 2 onderdelen van dat ene "apparaat" (wissel) gecoördineerd worden aangestuurd. Dat kan niet als je ze uit elkaar trekt. Het heeft ook geen enkel nut en geen enkel voordeel om het zo te doen.

Er is een standaard definitie voor de aansturing van een servo-wissel met puntstukpolarisatie. Je kunt dan 16 servo's en 16 relais op één OC32 zetten.

Mvg,
Leon

Netherlands

Hallo Leon,

Er is een bepaalde reden om het zo te doen, want de relais zitten al op vaste printen en ik wil ze allemaal via een bandkabel aansturen rechtstreeks op de OC32. Hiermee zet ik de bandkabel op de plek van de Sink-driver, als een weerstandsbank. De uitgang van de processor wordt dan rechtstreeks via een transistor naar het relais gestuurd, terwijl de uitgang van het omschakelrelais naar de uitgang van de OC32-connector gaat. Hierdoor is extern aan de OC niets nodig, zodat de relaisbesturing binnen de kast blijft. De twee kontakten van de relais komen op een vergelijkbare 37 polige connector, zodat het extern te bepalen is, welke blokken geschakeld moeten worden op de puntstukken. De kast kan dan voor diverse banen gebruikt worden.

Het is dan voor de gebruiker van de kast ook duidelijk welke connecotr waarvoor dient. De OC32 voor servo's kan dan goed gevoed worden met een grotere 5V voeding.

Groet,
Bert

Netherlands

Hoi Bert,

Als je in de software de wissel bediend heeft die wissel een adres. Als dat adres commando aan de OC32 word gegeven stuurt dat adres (overkomstig met de pin op de OC) een aantal instructies aan. De servo stelt hij in en met een ingestelde vertragingstijd ook het relais. Om dat te doen moet het relais dan ook op dezelfde OC zitten.

Het kan wel, maar daar wil je absoluut niet aan beginnen. Je zult dan in de software een mogelijkheid moeten creeren om twee adressen aan te sturen op 1 stand.

Oftewel, bespaar jezelf veel problemen. 16 servo's en 16 bijbehorende relais op 1 OC.

Qua spanning geen probleem. Ik voed mijn OC's met 7,5V en schakel 32 servo's zonder polarisatie zonder problemen op 1 OC

Groetjes


Netherlands

Hallo Bert,

Je vraagt een advies. Mijn advies is om de aansturing van de functies van één wissel vanuit één OC32 te doen. Overigens is het ook verstandig de afstand tussen de aansturing en de servo zo kort mogelijk te houden.
Wat je met adviezen doet mag je uiteraard zelf beslissen.

Mvg,
Leon


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)