Hallo medespoorders

Ik ben bezig om op een apart printje een servo en een relais voor puntstuk ompoling samen te brengen. Iets klopt er nog niet met waarschijnlijk de voeding. Als een servo bediend wordt heeft dit hoorbaar effect op andere servo's. Ik vermoed een voedingsprobleem. Wat ik voor ogen heb is een aparte schakelende voeding van 5V alleen voor de voeding van alle servo's. De spanning van het relais (zowel 5V als 12V) genereer ik op de print mbv een LM317 uit een separate 15V schakelende voeding. Een 100 uF elco over de uitgang, een 100uF elco in de adjust. Een 100nF C over de ingang. De min van alle schakelende voedingen liggen aan elkaar. De voeding voor de servo komt nu rechtstreeks van de schakelende 5V voeding.
Heeft het zin over de 5V voeding een elco te zetten op elke servo print en wat moet de waarde zijn? Heeft het zin de waarde van de elco's voor de voeding van het relais te vergroten en welke waarde moet het dan zijn?

Graag advies.

Met treingroet

Ellard

Netherlands

Hallo Ellard,

Een centrale 5V voeding voor servo's werkt niet. Om die reden hebben we de SP04 bedacht. Het staat je uiteraard vrij die niet te gebruiken en daar zelf iets anders/beters voor te bedenken, maar lees toch even de SP04 handleiding. Daar staan best nuttige tips in, al zeg ik het zelf.

Mvg,
Leon

Netherlands

Hallo Leon

Bedankt voor je snelle reactie.
We bestellen er een en gaan aan het werk.

Met treingroet

Ellard


Netherlands

Ik heb gekozen voor een 7,5 VDC voeding voor de OC32, servo's en relais. De 7805 op de OC en SP04 kent een spanningsval (Vdrop) van ongeveer 2V. daardoor werkt hij pas het beste vanaf 7V

Ik heb speciaal gekozen voor deze spanning zodat ik met 1 voedingsbron zowel de OC als alle verbruikers kan voeden.

Wat je kan doen is de component layout van de SP04 verwerken in je print met daarnaast 4 relais voorzien van blusdiode en schakelindicatie. Ben je klaar lijkt me

Maar er zijn veel simpelere oplossingen. Ikzelf heb een relaisprint ontwikkeld met 4 relais, PicommiT verkoopt de DR4 enz. zet die naast de SP04R en dan ben je er.

groetjes

Netherlands

Hallo allemaal.

Spanning lokaal bij de servo's genereren werkt goed. Rust op servo gebied. Voor puntstuk ompoling gebruik ik separate print. Werkt goed.

Met trein groet.

Ellard.


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)