Loading...
 

OM32, OC32 and LichtOrgel


OC32 / Basic NS 3kl+C, 3kl, Dwergsein toont geen Groen.

Netherlands

Beste Leon van Perlo,

Het volgende doet zich voor.
Bij zeker 3 OC32/basic kaarten toont het 3kleuren sein geen groen, 3KL+C,3Kl ,3KlDwerg
Op deze kaarten met adres 16 of 13, maakt niet uit welk ander adres je instelt,
wordt er geen groen sein getoond.
Opschuiven op de kaart maakt ook geen verschil 8 seinen per module.
Beginnend met adres 1,5,9,13,17,21,25 en 29 (alle 3kl+c.)

Door elkaar definiëren van in de boven genoemde seinen, met uiteraard het anders
definiëren van de pennen Bv 1 3kl,4 3kl+c ,8 de volgende enz
in overeenstemming met de benodigde pennen per sein type maakt geen verschil.

Sluit je in plaats van de groene Led de rode of gele of de cijferbak op de pen voor de
groene led dan licht deze ook niet op als je groen kiest in OM32Config

Groen led op de pen van bv rood of geel enz dan licht deze led wel op als je rood kiest in OM32config.
Seinen werken dus goed.

Reset van de kaart(en) geeft geen verandering
Dit verschijnsel doet zich ook voor op een OC32 kaart met 485 interface.
Hier is de OC32 Software versie 2.3
Opnieuw de software 2.3 geïnstalleerd.
In eerste instantie naar de installatie van de Software werkte het sein correct.
Na het verwijderen van de voeding en op nieuw aansluiten nog steeds.
Echter vanmorgen bij het opnieuw aanzetten is wederom het probleem terug.

Deze kaarten zijn gelijktijdig aangeschaft met een aantal van zeker 10 OC32/Basic
en nog een aantal andere OC32 versies.

Productie OC32/basickaart(en) 2010 OC32met 485 zijn van latere productie datum
tool om32config versie 1.41 13-07-2010
definitie file 25-02-2011 of 12-7-2010.
Eerst getest met de versie van 2010 daarna met de versie van 2011.
Software OC32/Basic ? Rev 0.2
Software OC32/Full /485 /DCC 2.3

Seinen zijn van NZH (Ton Schuite) met gezamenlijk Min, 5volt van OC32 kaart.
Voorschakeling weerstandbank 220Ohm.
Voeding OC32 10volt Gestabiliseerd, elke kaart eigen voeding, Min gekoppeld.
Er zijn in totaal nu 13 kaarten gemonteerd en getest.
Dit zijn de laatste 3

Proef opstelling voeding en aansluiting gelijk aan situatie met de module baan montage.

Mvg
FHJ Seller
Treinen Club Midden Nederland (TCM)

Netherlands

Beste FHJ,

Ik begrijp dat je alle modules uitsluitend gebruikt/configureert met OM32Config, dus feitelijk als OM32 module. Als je dat doet kun je er het best voor zorgen dat er in de module zelf niets gconfigureerd is. Als je OC32Config nooit gebruikt hebt zou dat het geval moeten zijn, maar wellicht heeft iemand in het verleden toch eens geexperimenteerd hiermee. Je kunt de configuratie van een OC32 wissen door OC32Config te starten, com-poort en modulenummer kiezen en vervolgens op "write all" klikken.
Je schrijft dan een "lege configuratie" naar de OC32.
Opnieuw laden van de firmware helpt niet, want dat wist het configuratiegeheugen niet.

Mvg,
Leon

Netherlands

Beste Leon,

De enige optie waar ik niet aan gedacht had was het gebruik van OC32Config tool.
Dit komt dat wij ze gebruiken als OM32.
Deze 3 kaarten zijn zo uit antistatische zak onder de baan gemonteerd.
Net als de overige 8 uiteraard naar het plaatsen van de weerstanden.

"Opnieuw laden van de firmware helpt niet, want dat wist het configuratiegeheugen niet."

Dat was me bekent, echter we hadden 2 oc32Full kaarten waar de software niet goed was geïnstalleerd.
Hierover hebben we eerder contact gehad.

Mvg
FHJ Seller


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)