Hallo Leon

De navolgende tekst is gekopieerd uit de handleiding voor de OC32 3.0:
“Voor de OC32 komen zo nu en dan software updates en upgrades uit, die extra functionaliteit bieden of fouten oplossen. Je kunt nieuwe firmware zelf installeren, mits je beschikt over een PC met RS485 interface, zoals de U485 of een Dinamo of Dinamo/MCC systeem dat communiceert met je OC32’s via RS485.”

"Om een update/upgrade te kunnen uitvoeren dien je te beschikken over de volgende zaken:
Een PC met het Windows besturingssysteem
Een RS485 interface op je PC, bijvoorbeeld in de vorm van de U485 converter
VPEB Bootloader software.
De laatste versie OC32 firmware."

Ik heb een systeem waarbij de RMU met drie TMH's en twee stuks OC32 communiceert via RS485.
Het systeem werkt naar behoren. De bezetmeldingen worden door de TMH's goed door gegeven. De eerste OC32 bedient o.a. vijf servo's met relais voor ompoling van de hartstukken van de wissels. De tweede wordt nu in bedrijf genomen voor de volgende uitbreiding. Zestien relais worden goed geschakeld.

Via het configuratie programma van de OC32 is de RMU in stransparante modus gezet. Vervolgens is de bootloader gestart. Na het verwijderen van de jumper, brandden heel even zowel de groene als de oranje LED tegelijkertijd. Na ongeveer een seconde ging de oranje LED uit en knipperde de groene LED.
Er kwam geen werkende verbinding tot stand tussen de bootloader en de OC32. Het bijwerken van de firmware op deze manier is dus niet gelukt.

Door gebruik te maken van de VPEB RS485 interface op de Pc en een kabeltje rechtstreeks tussen deze interface en de OC32 is het wel gelukt de verbinding tussen de bootloader en de OC32 tot stand te brengen en de firmware bij te werken.

Wat er verkeerd gaat wanneer via de RMU getracht wordt de firmware bij te werken is mij niet duidelijk.

Misschien is het goed of de procedure voor het bijwerken van de firmware van een OC32 die is opgenomen in een bestaand Dinamo RS485 netwerk op te nemen in de handleiding of deze werkwijze niet te noemen in de handleiding.

Met treingroet

Ellard Postma

Netherlands

Hallo Ellard,


Via het configuratie programma van de OC32 is de RMU in stransparante modus gezet.
....
Er kwam geen werkende verbinding tot stand tussen de bootloader en de OC32.


Dat klopt. Je hebt de RM-U namelijk in transparant mode gezet en niet in BOOTLOADER transparant mode. In de RM-U handleiding staat in paragraaf 4.5 en 4.6 waarvoor die modi bedoeld zijn en hoe je de RM-U daar in krijgt.

Mvg,
Leon

Netherlands

Hallo Leon,

Dank voor de snelle reactie.
De handleiding van de RMU geeft een duidelijke beschrijving. Later vandaag ga ik die procedure gebruiken. Ik meld het resultaat.

Mvg

Ellard

Netherlands

Hallo medespoorders

Het functioneert als een trein!

P.M. Leon, misschienn is het bij een toekomstige versie van de OC32 handleiding zinvol om of te verwijzen naar de RMU handleiding, of de procedure van firmware bijwerken via de RMU in de OC32 handleiding op te nemen i.p.v. de procedure met de U385.

Met treingroet

Ellard


Netherlands

Hallo Ellart,

Mooi dat het ook bij jou werkt.
Ik kan uiteraard ook gewoon alles in één handleiding opschrijven.

Mvg,
Leon


 