Loading...
 

OM32, OC32 and LichtOrgel


DCC adressen instellen.

Hallo allemaal.

Een ingewikkelde vraag;

Ik heb hier nu een OC32 (0.0.2.3d) voorzien van 2 duitse lichtseinen.

1. Hoofdsein (Aangesloten op Q0 en Q1)
2. Voorsein (Aangesloten op Q2 Q3 Q4 Q5) Met de bedoeling VR0,1,2 en uit te tonen.

Maar nu is mij niet helemaal duidelijk hoe ik die in de DCC bediening kan regelen. Het hoofdsein reageert nu op DCC1 groen en DCC2 groen. Maar ik wil het zo instellen dat seinbeeld rood onder DCC1 Rood zit, en seinbeeld goed onder DCC1 Groen.

Zodat de windigipet software er ook mee overweg kan.

Voor het voorsein wil ik instellen:

DCC2 rood: VR0
DCC2 Groen: VR1
DCC3 rood: VR2
DCC3 groen: uit.

Echter kan ik uit de handleiding niet ontcijferen hoe ik dit moet doen.

Is er hier iemand die het weet en het me wil uitleggen?

Groeten Ruben

Netherlands

Ruben,

Ik raad je zowiezo aan om te upgraden naar OC32 3.01

De Aspects 0 en 1 zijn bij de OC32 standaarddefinities normaliter rood resp groen. Het kan zijn dat dat bij jouw centrale precies andersom is. Dat komt door de erg duidelijke DCC specificatie. Als het niet klopt kun je in de OC32 de DCC BPSI functie aanzetten (basic packet state invert). Dat draait de interpretatie van de DCC pakketten 0 en 1 om en dan zou dat dus wel moeten kloppen.
Het kan ook zijn dat het bij bepaalde apparaatdefinities anders is door de m.i. onlogische volgorde waarin de standen in Koploper gedefinieerd zijn (die Koploperdefinitie is oorspronkelijk aangehouden als basis). Paul heeft daar ongetwijfeld een goede rede voor gehad, maar bij gebruik van andere software is het erg onlogisch.

Voor het "mappen" van de andere DCC adressen op de hogere aspects kun je 2 methoden gebruiken. Ik adviseer je om één van de methodes te gebruiken en niet door elkaar.

  1. "Redirect" Aspect 0 en 1 van de hogere (opvolgende) DCC adressen naar een Aspect naar keuze van het adres van de apparaatdefinitie door middel van een "jump" commando. Voordeel is dat je volledige keuzevrijheid hebt. Nadelen zijn dat je meer adressen gebruikt dan nodig en dat het minder overzichtelijk kan worden.
  2. Gebruik de nieuwe (DCC) address mapping functie van de OC32. Je kunt aan een OC32 Pin (de device pin) meerdere DCC adressen toekennen. De opvolgende DCC adressen linken automatisch naar de hogere aspects van de apparaatdefinitiepin. Nadeel is dat de functies van de standen van de opvolgende DCC adressen direct gekoppeld zijn aan de aparaatdefinitie. Voordelen zijn dat, als je dit goed doorvoert, je alleen maar DCC adressen toekent die ook echt een nuttige functie hebben en het ook wat overzichtelijker blijft.

Overigens kun je bij gebruik van de tweede methode ook elke gewenste volgorde van standen bereiken die je wilt. Je moet dan alleen de apparaatdefinitie aanpassen naar jouw eigen wensen. Dat hoef je maar één keer te doen en sla je dat vervolgens op als je eigen apparaatdefintie, die je vervolgens steeds kunt hergebruiken.

Mvg,
Leon


Hallo Leon,

Dank voor je reactie, Heb op jou afvies geprobeerd de OC32 eerst te updaten naar 3.0.1, maar als ik de jumper er af trek blijven de lampjes 2 seconde aan, en dan gaat die weer over op groenknipper. en de AVRootloader bijft staan op proberen verbinding te maken. Maar nu krijg ik ook via de OC32Config tool geen verbinding meer met de printplaat. Hier komt de melding van de bijlage in beeld. De compoort staat goed. Wat is er misgegaan?

Groeten Ruben.


Netherlands

Hallo Ruben,

Je kunt enkel door het starten van de bootloader niets stuk maken of wissen. Als dat gebeurt is het zuiver toeval of heeft het een andere oorzaak.
Ik verwacht dat je een U485 gebruikt voor de communicatie. Het is niet nodig, maar als je je PC en de OC32 opnieuw opstart en alle verbindingen laat zoals ze zijn danwel herstelt zoals ze waren dan moet het weer gewoon werken.

Mvg,
Leon


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)