servo aansturen met OC32 Posted by Walter Delmee on 2017-02-24 21:39 Beste mensen, Moet de standaard OC32 bij gebruik van een SP04R nog voorzien worden van een weerstandsbank ? (Voeding SP04R komt van OC32). Groeten, Walter Delmee
servo aansturen met OC32 Posted by Walter Delmee on 2017-02-24 21:39 Beste mensen, Moet de standaard OC32 bij gebruik van een SP04R nog voorzien worden van een weerstandsbank ? (Voeding SP04R komt van OC32). Groeten, Walter Delmee
Posted by Frans Staal on 2017-02-24 22:00 Hallo Walter, ja, je moet de ULN2803 die er standaard op zit inderdaad vervangen door het weerstandsbankje. Vergeet ook niet de vink weg te halen in OC32config op het tabblad General bij de bewuste bank! Groet Frans
Posted by Geert on 2017-02-24 22:06 Dag Walter, Voor aansturing van servo's plaats je inderdaad een weerstandsbank, op de plek van de sink driver (let op plaatsing) ongeacht welke uitvoering van de OC32 ( Basic - Full). Het beste kan je hiervoor de handleiding van de OC32 lezen, o.a. Hfdst. 5.4.10 Servo Motoren OC32 uitgang: Weerstandsbank Deze handleiding is terug te vinden op de website van Leon. http://www.vpeb.nl/ondersteuning/documenten-oc32/ Maar ongetwijfeld wist je dat al Met hartelijke groet, Geert zag dat Frans al geantwoord had terwijl ik bezig was.
Posted by Walter Delmee on 2017-02-24 22:15 Hallo Frans en Geert, Bedankt voor jullie reactie. Ik was er al bang voor. Dan moet ik nog wat bestellen voor ik verder kan. Ik had de handleiding al gelezen en begon te twijfelen. Terecht dus. Is er misschien een foto van hoe, waarop de bank geplaatst is? (voor een leek wat gemakkelijker te begrijpen) Gr. Walter
Posted by Martin Domburg on 2017-02-24 22:55 In de bank zit een half rondje, die zie je ook op de driver zitten. Dan houdt je bij de weerstandsbank aan de andere zijde van het bankje 1 set pinnen over. Groetjes
Posted by Walter Delmee on 2017-02-24 23:15 Hallo Martin. Bedankt, voor je reactie. Het is mij nu duidelijk (geloof ik). Heb net de bankjes besteld bij Frans. Gr. Walter
Posted by Eric Huizer on 2017-02-25 14:52 Hallo, Op de sp04r komen 2 Elco's Hoe is de polariteit daarvan? Evt een schema ofzo? Groetjes Eric
Posted by Heinz Cox on 2017-02-25 14:57 Hallo Eric, op de site van VPEB vind jij onder de rubriek ondersteuning de handleiding SP04. Daarin staat beschreven hoe deze gemonteerd dient te worden. Het vierkante soldeer eiland is de - zijde van de elco,dit is het korte pootje van de elco. Mvg, Heinz Cox
Posted by Walter Delmee on 2017-03-05 21:55 Beste forum leden, vandaag mijn OC32 aangesloten op mijn Dinamo systeem met IPM. OC32 van weerstandbankjes voorzien. SP04R aangesloten. Groene led op OC32 knippert. OC32 op adres 4 achter 4x OM32. OC32 parallel aangesloten op OM32. (PWR, GND, 5V, RS232). U485 aangesloten op PC en RS485. OC32config gestart. (drivers U845 voor eerste aansluiting geïnstalleerd, OC32config voorzien van apparaatdefinities. Com 3 geselecteerd, Module adres 5, verder alles standaard laten staan. Op de knop verify all gedrukt, reactie : geen Bidirectional comm. (m.i. geen communicatie) Ik neem aan dat als ik de OC32 wil configureren, ik de U485 aansluit, deze de aansluiting van de OM32 en OC32 overneemt (dus geen RS232 communicatie nodig is. Alleen vanuit koploper). Dinamo staat wel aan (Koploper niet) Ik neem aan dat ik eerst de OC32 moet configureren alvorens ik de zaak verder geschikt maak voor Koploper. Echter geen communicatie . Wat doe ik verkeerd? Zou ik mogelijk de U485 verkeerd aan de connector hebben aangesloten. (ik vindt de tekening in de handleiding niet zo duidelijk, vandaar mijn twijfel). Is hier een duidelijker voorbeeld van ? Ik hoop dat bovenstaande een beetje duidelijk is en jullie mij verder kunnen helpen. Met vriendelijke groeten, Walter Delmee
Posted by Walter Delmee on 2017-03-06 19:50 Beste leden, U845 opnieuw aangesloten , draden gewisseld. Er is communicatie en de servo's werken. Alleen de servo op pin 1 doet het nog niet. Ga dit morgen nog eens na lopen. Groeten Walter Delmee