Loading...
 

General


Defecte CD16

Netherlands

Helaas heb ik moeten constateren dat op één van mijn CD16-en van één CD16 (gekoppeld met TM-H en DDS) op alle 8 blokken geen detectie plaatsvindt op de secties 2. De secties 1 werken correct. Kan iemand mij vertellen wat er mogelijk defect zou kunnen zijn op de CD16.
Bij voorbaat dank voor de reacties.

Netherlands

Beste Arnold,

Ik gebruik voor de beursbaan Kochel am See (N-schaal) ook de TM-H met CD-16 en DDS.
De aansluiting B2 gebruik ik niet op de DSS ivm met weerstand of diode is hier niet aan gekoppeld. Alleen B1 en B3 hebben deze detectie dingen, waarom?? zal mij een worst zijn, gebruik 2 meldingen per blok, dat is voldoende voor iTrain.

Met vriendelijke groet,

Mark den Hollander


Netherlands

Mark allereerst super bedankt voor je reactie. Het was mijn 1e post en ik begon al te twijfelen of ik het wel goed had gedaan.
Ja ik weet dat B2 een niet deteceerbare sectie is (ik heb de cursus bij Frans gevolgd). De filosofie daar achter ontgaat mij op dit moment ook maar dat vraag ik nog wel een keer aan Leon.
Ik schreef dat de secties 2 niet werken (dus aangesloten op B3) en aangezien er ook geen schema van de CD16 beschikbaar is kan ik ook niet proberen terug te redeneren welk onderdeel of onderdelen op de CD16 defect zijn, want ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat dat het geval is. Op mijn andere CD16 werkt het allemaal goed.
Groeten,

Arnold


Netherlands

Mark, Arnold, e.a.,

Voor degenen die wel worst lusten cool

  • Een CD16 levert 16 bezetmelders. Een TM-H levert 8 blokken en kan 128 melders inlezen.
  • De 8 is 'gewoon' wat redelijkerwijs mogelijk was met de oorspronkelijke hardware.
  • De 128 feedbacks komt oorspronkelijk uit de tijd dat er slechts 2 TM51's in een Dinamo systeem reed-contacten konden inlezen. De modulo 128 telling is bij P&P niet meer noodzakelijk en misschien zelfs niet handig, echter vooralsnog wel gehandhaafd omdat 128 feedbacks voor een UCCI (MCC) wel heel erg handig is.
  • De 16 van een CD komt voort uit wat er met discrete componenten op een print van redelijk beperkte omvang is te persen. 3 is binair geen fijn aantal. Koploper verwacht meestal 2 melders per blok zodat je met 1 CD16 op 1 TM-H aardig uitkomt. Je kunt echter ook 2, 3 .. 8 CD16 aan een TM-H hangen, of zelfs 3 CD16's aan 2 TM-'s, zodat je ook 3, 4, 6 .. 16 bezetmelders per blok kunt maken. De meeste gebruikers hebben geen zin om zich in de details te verdiepen en komen zo ver dus niet, maar het niet-P&P systeem is hier enorm flexibel in. Als je de handeldingen leest en een soldeerbout hanteert kun je zelf alle mogelijkheden benutten. Omdat de oorspronkelijke doelgroep van Dinamo, de enthousiaste elektronica hobbyist, inmiddels bijna is verdwenen, heeft PiCommIT, toen er nog geen P&P was, printjes als de DDS ontwikkeld, die het e.a.a. wat gemakkelijker toegankelijk maken. Gemak en flexibiliteit zijn in zeker zin uitwisselbaar.

Van de CD16 is wel degelijk een schema. En er is ook een layout-tekening die aangeeft wat waar zit.
En als al je secties 2 niet werken zou het ook zo maar kunnen dat het probleem in je TM-H zit. Dat is eenvoudig vast te stellen door de selectiejumper(s) op je CD16 op een andere plek te zetten of je CD16 op een andere TM-H aan te sluiten.

Mvg,
Leon


Netherlands

Leon, ook jij bedankt voor je reactie en vooral voor de verwijzing naar de schema's.
Ik heb blijkbaar niet goed genoeg gezocht, had al wel de layouts gevonden. De CD16 heb ik al aan een andere TM-H gehangen maar dat loste helaas het probleem niet op. Kan nu met de schema's kijken of ik met mijn beperkte hobby elektronica kennis kan terug redeneren wat er mogelijk defect is. Wat mij verbaast is dat alle 8 sectie 2 melders niet werken. Toch zonde om de CD16 zo maar af te schrijven.
Groeten,

Arnold

Netherlands

Beste Arnold,

Kan je de bewuste TM-H uitlezen, en welke versie er staat?


In mijn tentoonstellingsbaan had ik 1 TM-H versie 5.20 en de ander stond op "unknown", deze kan je updaten en dan alles het weer.

Omdat gisteren bij opstarten er geen enkele detectie had, zat ik ook te zoeken. En even overleg gehad met Domburg Train Support (is VPEB ondersteun punt) ivm dit weekend Station-N in Hilversum.

Ps, Leon = ik trakteer jouw dit weekend op een broodje worst

Met vriendelijke groet,

Mark

Netherlands

Mark de TM-H heeft versie 5.20.
Ik heb alles een paar maanden geleden van iemand overgenomen en toen heeft Frans alle borden voor mij ge-update naar versie 5.20.
Ik ga morgen ook naar de N-beurs kijken of ik nog wat wijzer kan worden.

Hoi Arnold,
Ik heb op het ogenblik het zelfde probleem met 1 van de 4 CD16s. Wat was voor jou de oplossing?

groeten,
Joost Storm


Oorzaak gevonden: D49/D50, eentje zat verkeerd om.

 