Vreemd gedrag bij melders TM-H + CD16
Ik heb 2x RM-U, met aan de ene 6x TM-H + CD16 en aan de ander 2 stuks, dit is een stoomdepot.
Nu heb ik aan beide een aansluiting gemaakt voor een lat met 1 blok voor snelheidsmeting.
Het blok is in 5 stukken verdeeld: B2 B1 B2 B3 B2 (dit zijn de aansluitingen op de DDS)
De aansluiting gemaakt met een telefoonstekker, heeft 4 aansluitingen en dat is precies genoeg.
Getest op de tweede blokkaart van het Stoomdepot, bij de grote baan met 6x kaarten gaat dit wel goed.
Alle TM-H's hebben versie 5.2.0.0
Als ik nu een loc op dit blok zet, B2 ongemeld, dan gaat de 1e melder aan, laat de loc rijden en als deze op de eerste melder komt gaat de melder uit. Bij het binnenkomen in het tweede stuk ongemeld gaat de tweede melder aan. Als de loc in de tweede melder komt gaat de melder weer uit en in het laatste stuk ongemeld gaat de tweede melder weer aan. Ik heb dit met DinamoUsersCC getest.
Dit was bij de tweede blokkaart, als ik het op de eerste blokkaart doe gaat het wel goed.
Wat is het probleem bij de tweede blokkaart ?
Groet, Ben