Beste lezers,

Wanneer je alle modules bij elkaar in een kast zet is aarding niet zo'n ding. Ik heb alle modules decentraal opgesteld en worden gevoed uit een IPM. Deze levert een voedingspanning voor de modules (0,12V, wordt lokaal gestabiliseerd) en een rijspanning (0,18V).
Daarbij is er ook nog een 0V in het RS485 netwerk als referentie voor het D+ en D- signaal.
Er wordt geadviseerd de GND met de 0V te verbinden bij elke module.
In het algemeen is het verstandig GND aansluitingen naar één punt te brengen: aansluiten in ster dus om ground loops te voorkomen. Deze kunnen stoorsignalen oppikken (bv. 50Hz).
Als ik bij elke module GND en 0V aan elkaar knoop, creëer je machtig veel loops.
Het kan zijn dat dit systeem voor ground loops niet gevoelig is en het meest van belang is een goed gedefinieerde 0-potentiaal aan te bieden bij elke module.
Is er advies hoe hier mee om te gaan? Liefst met enig detail en niet in te algemene zin.

Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen en advies.

Groeten,
Joost

Netherlands

Hallo Joost,

als je echt een verhaal wil met alle technische details, moet je dit lezen (over Grounding) met name vanaf onderaan pagina 6: http://www.ti.com/lit/an/slla272c/slla272c.pdf

Of je nog een aparte aarding moet gebruiken betwijfel ik. Ik heb vele banen gebouwd (ook hele grote met 25 TM44's en 16 OC32'S) zonder een aparte aarding, de modules zijn immers ook via de 0V van de voeding (zit aan GND van elke module) met elkaar verbonden. Zelf gebruik ik altijd normale UTP kabels waarin 8 aders zitten en de 2 (TM44) of 4 (TM-H) aderige voeding.

Hierover zegt het RM-C (maar dus ook van toepassing op RM-U) manual op pagina 12:

''Bovenstaand zijn slechts 2 aders getekend, maar in principe is er bij RS485 nog een extra
(derde) ader. Om onderling te kunnen communiceren moeten de stations die op de RS485
bus zitten ongeveer op hetzelfde elektrische potentiaal zitten. Met de extra ader kunnen de
“GND” aansluitingen van alle stations met elkaar worden verbonden. Als alle stations gevoed
worden uit dezelfde spanningsbron zitten de stations al vanzelf op hetzelfde potentiaal
aangesloten en is de extra GND ader niet nodig. ''

Je hebt alles op de IPM, dus is de laatste zin al van toepassing!

Gezien de max specs van RS485 denk ik dat je je niet teveel zorgen moet maken, tenzij je van plan bent een soort MiniWorld R te gaan bouwen......

Groet
Frans


Hoi Frans.
Bedankt voor de terugkoppeling en de achtergrond informatie. Zo steek ik er nog wat van op.
Groeten
Joost


 