Hallo
Even vooraf,ik heb UCCI al vanaf het begin. En toen OC32 ook als een van de eerste voor servo s.
Ik ken Leon en Hans al zo n 15 jaar en Heinz 10 jaar.van toen ik nog bij een modelspoorclub was..
Ik heb al zo n 20 auto’s en bussen omgebouwd,dit heb ik op div forums gedeeld, waarmee ik diversen heb geholpen bij het ombouwen.

Omdat ik eerst mijn baan wat verder wilde afwerken ben ik nu weer bezig met OC32 voor de seinen.

Nu zit ik met een PROBLEEM ,!!
Als ik UCCI E met een OC 32 aansluit met RS 485 werkt alles goed ,al zo’n 10 jaar.

Nu wil ik in verband met seinen uitbreiden met twee OC 32die aangesloten zijn met DCC en RS485.
Ik heb al zo’n 10 seinen aangeslotenen het werkt goed.

Maar als ik OC32 en bij laatste OC32 jumper nr 1 + UCCI erbij zet op RS 485 dan werkt het niet,en valt OC32 interface uit in iTrain.???

Ik heb al dagen gezocht op div forums en gezien dat er veel over gesproken wordt over de aansluiting met RM -U.

Ook heb ik al eerder hulp gevraagd maar krijg geen reactie !!

PS : voor Dynamo users nog een vraag : ik ben lid van MCC en heb gevraagd of ik ook lid kan worden vanOC32 ???



Hopelijk kan iemand mij helpen ,bvb hartelijk dank van n 68 jarige.

Netherlands

Hallo Ton,

Het probleem is waarschijnlijk dat je iets probeert wat niet kan, maar ik kan uit jouw tekst niet opmaken wat je nu precies aan het doen bent, behalve dat het "iets" is met OC32's en UCCI. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat je geen antwoord kreeg op eerdere vragen.

Wat DinamoUsers customer status betreft: Het maakt niet uit van welke klantgroep(en) je lid bent. Als je klantstatus hebt kun je overal bij. Die structuur leek ooit handig, maar is dat niet. Waarschijnlijk gaan we die hele structuur binnenkort afbreken en wordt alles samengevoegd tot één klantstatus.

Mvg,
Leon


Netherlands

.. en Ton, je mailadres dat je hier hebt opgegeven klopt niet meer. Jouw mailserver meldt: mailbox onbekend.
En aangezien ik geen werkend mailadres van je heb kan ik je dus ook niet mailen.

Mvg,
Leon

Netherlands

Hallo Leon
Nog hartelijk bedankt voor je reactie.

Ik heb nu alle drie de OC32 op RS 485 interface aangesloten .
UCCI zat op USB.
In OC32 config bij user eXtended addr een vinkje achter gezet.
Op een adres ging er een wissel om van de auto’s ,ik denk dat ik het adres in iTrain opnieuw moet instellen ?

En bedoel jij dat de UCCI niet op de RS 485 mag zitten .????

Ik heb in mijn profiel mijn adres en mailadres aangepast.

Nogmaals bedankt .
Mvg Ton.


Netherlands

Hallo Ton,

RS485 is een medium, net zoals "gesproken woord" dat is. Binnen het medium "RS485" heb je oneindig veel protocollen.
Twee (of meer) personen kunnen via het medium "gesproken woord" informatie uitwisselen. Binnen "gesproken woord" heb je heel veel protocollen, zoals "Chinees" en "Portugees". De kans dat iemand die het protocol "Portugees" kent iemand begrijpt die het protocol "Chinees" uitzendt is klein.

  • Een UCCI kun je via USB aansluiten op en besturen vanuit een PC
  • Een (of meerdere) OC32 kun je via een U485 aansluiten op en besturen vanuit een PC
  • Een (of meerdere) OC32 kun je aansluiten op een UCCI en via die UCCI besturen vanuit een PC
  • Een UCCI kun je NIET aansluiten op een U485


OC32 Extended Addressing is bedoeld voor de situatie waarin je meer dan 16 OC32's wilt aansluiten op één U485. Het vereist dat je redelijk goed snapt hoe dat werkt. Ik zou je sterk afraden dat te gebruiken.

Ik ga er van uit dat je nu je UCCI rechtstreeks hebt aangesloten op de PC via USB en dat je je OC32's hebt aangesloten via de U485 op de PC. Dat zou moeten werken.
Die OC32's zullen dan zowel accessoires voor treinen als auto's besturen. Je zult inderdaad in iTrain moeten vastleggen welk adres waarvoor is.

Mvg, Leon


 