Loading...
 

Dinamo


Probleem met updatenTM44 naar firmware 1.24

Hallo allemaal

Ik heb op een testplank 1 TM44 succesvol voorzien van een firmware update van 1,21 naar 1.24.
Hetzelfde gedaan op een testbaantje met 3 TM44 kaarten ook van versie 1,21 naar 1.24.

Op mijn grote baan leek het goed te gaan met de eerste 2 kaarten, maar daarna ging het fout.
Ik gebruik een RMC met 2 channels. Aan ieder channel zitten een stuk of 14 TM44 kaarten. Bij het resetten van de kaarten leek het goed te gaan. Tijdens het proces kreeg ik een foutmelding met als laatste melding dat de kaart gedisconnect was. Zowel de groene als de oranje led blijven branden. Oorzaak mij onbekend.

Een complete reset van de baan (spanning uitgezet, PC uitgezet en opgestart en daarna weer opgestart mocht niet helpen. Dinamoconfig geeft aan dat zowel de primaire kaart als de sucundaire kaart niet meer in het systeem aanwezig zijn.

Vragen:
Iemand een idee wat ik fout gedaan heb?
Hoe kan ik de kaarten (3 stuks die ik heb proberen te updaten) weer benaderbaar maken?
Had ik moeten beginnen met de eerste primaire en vervolgens het rijtje of moet werken?
Had ik misschien eerst versie 1.23 moeten installeren?
Of moet ik tot de trieste conclusie koen dat ik 3 kaarten stuk gemaakt heb?

HELLUP!
Dank en groet,
Dick Rijneker

Netherlands

Inderdaad gaat een firmware-update wel eens mis. Blijkbaar zitten de modules elkaar tijdens een update soms in de weg. Dat is een "bekend probleem", maar tot nu toe is het niet gelukt hiervoor een sluitende oplossing te verzinnen. Er is wel een work-around die altijd werkt (tot nu toe): Neem een voldoende lange RJ45 kabel. Trek de normale RS485 kabel uit de RM-C en steek de update kabel er in. Verwijder de RS485 kabels uit de module die je wilt updaten en steek de update kabel daarin. Formeel zou je de terminators dan aan moeten zetten op de betreffende module, maar de praktijk leert dat het in 99% van de gevallen ook goed gaat als ze uit staan. Doe de update van de module op de gebruikelijke manier en herhaal voor alle volgende. Tussendoor hoef je uiteraard niet steeds de RM-C uit transparante modus te halen. Het gaat er om dat er steeds maar één module verbonden is zodat ze elkaar niet kunnen storen tijdens de update.
Overigens kun je de bootloader zelf niet stuk maken door een mislukte update, althans is dat voor zover bekend nog nooit iemand gelukt.


Leon,
Dank voor de tips.
Het is allemaal gelukt, maar 30 TM44's updaten is een hele klus.
Tijdens het updaten toch nog een paar vreemde dingen: Enkele updates eindigden met een foutmelding. De verbinding vanuit de bootloader bleef bestaan.de button "program" zorgde toch voor een goed resultaat.
Voor een volgende update toch maar een een dubbele kabel maken. Een met RJ45 stekkers en een met een resetknop zodat ik iets minder vaak naar de TM44 kaarten hoef te kruipen.

Nogmaals dank en groet,
Dick


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)