TM-H/CD16 blok 5 doet vreemd
Ben al een poosje bezig met een lastige storing in blok 5 van een bepaals TM-H/CD16 combinatie.
Detectie gaat prima in dit blok. Maar zodra ik een trein mbv koploper richting dit blok laat rijden neemt de baanspanning af in dit blok.
Onbelast staat er 14,8V op vanuit de IPM. In de rest van de blok gaat dit goed maar als het blok vanuit koploper gereserveerd wordt daalt de spanning naar 8V en naarmate de trein dichterbij komt zakt dat nog verder in tot 0 als de trein in het blok aankomt.
Daarnaast meet ik een baanspanning van 14,8V als er niks in het blok staat.
Zet ik een wagon met verlichting op dan is de baanspanning ook 8V.
Wie heeft er voor mij een tip of aanwijzing wat ik moet doen om dit op te lossen?
Met vriendelijke groet,
Patrick