Ben al een poosje bezig met een lastige storing in blok 5 van een bepaals TM-H/CD16 combinatie.
Detectie gaat prima in dit blok. Maar zodra ik een trein mbv koploper richting dit blok laat rijden neemt de baanspanning af in dit blok.
Onbelast staat er 14,8V op vanuit de IPM. In de rest van de blok gaat dit goed maar als het blok vanuit koploper gereserveerd wordt daalt de spanning naar 8V en naarmate de trein dichterbij komt zakt dat nog verder in tot 0 als de trein in het blok aankomt.
Daarnaast meet ik een baanspanning van 14,8V als er niks in het blok staat.
Zet ik een wagon met verlichting op dan is de baanspanning ook 8V.

Wie heeft er voor mij een tip of aanwijzing wat ik moet doen om dit op te lossen?

Met vriendelijke groet,
Patrick

Netherlands

In dinamotelling gaat het om blok 4.
Zodra ik een rijopdracht geef in dinamousers zakt de baanspanning in naar bijna 0.
Detectie gaat dus wel goed.
Na wisselen naar een andere TM-H/ CD16 combinatie rijd de loc wel in opdracht van dinamousers in het betreffende blok
Is er een component stuk op de TM-H danwel CD16? Zo ja welke?

Groeten,
Patrick


Netherlands

Hallo Patrick,

Je schrijft "na wisseling van de TM-H/CD16 combinatie".
Je kunt (neem ik aan) ook alleen de TM-H of de CD16 wisselen. Dan sluit je één van de componenten als oorzaak uit en weet je in elk geval iets meer waar het in zit.
Los daarvan, mijn eerste verdachte zou de L298 chip van het betreffende blok zijn.

Mvg, Leon

Netherlands

Bedankt voor je reactieLeon

Die richting dacht ik ook al aan.
Voor nu was het even makkelijker om de stekker naar de baan te koppelen aan de andere combi.

De IC's 10 tm 13 zijn logisch verdeeld neem ik aan? IC 10 is blok 0 en 1 etc.?

Groeten,
Patrick


 